Pagina 1 di 1

Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: gio 11 nov 2021 7:45 pm
da superprovolino
Salve a tutti, premetto che non sono un elettricista, ma sono il tipo che... ci provo uguale!
Vi espongo il problema...
Scenario:
Salvavita bticino G8813A/32AC (interruttore differenziale magnetotermico) con sotto (cinque interruttori magnetotermici): 2X bticino F810N/20 (interruttore magnetotermico), 2X AEG ELFA E91E+N (interruttore magnetotermico), AEG ELFA E91E Nr (interruttore magnetotermico).
Problema:
Va via la luce, e al ritorno (unico carico il frigo), si stacca il Salvavita...
...con la conseguenza che se sono fuori casa, trovo il frigo, i cancelli automatici e tutto il resto spento!
Credo si tratti dello spunto al ritorno della corrente che mi fa staccare il Salvavita, perché, se abbasso tutti gli interruttori sotto il Salvavita e rialzo il generale (Salvavita) e gli interruttoriuno alla volta, tutto ritorna a funzionare.
Come risolvo?

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: gio 11 nov 2021 11:46 pm
da giovanni
Non andrebbe bene a metterci un differenziale a riarmo automatico? :roll:

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: ven 12 nov 2021 9:26 am
da superprovolino
Volevo evitare il Salvavita di riarmo automatico bticino F80SG perché comporta la sostituzione anche dell'interruttore magnetotermico differenziale attualmente montato (che non è compatibile).
...soluzioni alternative?

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: ven 19 nov 2021 7:51 am
da Capitan Farloc
Sei l'unico ad avere questo problema?
Ai tuoi vicini non succede?
Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: ven 19 nov 2021 9:20 am
da giovanni
Capitan Farloc ha scritto: Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Ottima idea, Cap... ma non basta staccare il contatore e poi riattaccarlo? O mi sfugge qualcosa?
Comunque sia, la domanda sorge spontanea: siamo sicuri che il differenziale non salti nel momento che va via la corrente per scariche atmosferiche?
Lo chiedo, perché di solito succede in quel modo e si risolve mettendo (come detto) un differenziale a riarmo automatico. Anche se molti sono contrari a questo automatismo... e anche a ragione, penso.

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: ven 19 nov 2021 3:59 pm
da mariobrossh
Giovanni, il riarmo automatico va benissimo ma dopo tre tentativi deve desistere
perché è ovvio che c'è un problema grave a valle

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: ven 19 nov 2021 5:51 pm
da giovanni
Si, mario... difatti, si accetta in quel modo un rischio infinitesimo... ma per risolvere alla radice un problema enorme. Poi il rischio non è mai zero, anche senza differenziale a riarmo automatico: difatti, chi ci garantisce nel modo più assoluto che in caso di guasto il differenziale non faccia cilecca?
Bisogna ad un certo punto fidarsi... come per l'auto: si mette nelle sue mani la nostra vita, ma chi ci dice che una volta in curva non funzioni lo sterzo? Oppure, chi pensa mai che i freni ci possano abbandonare nel più bello? :)

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: gio 25 nov 2021 1:00 pm
da Mrtritolo
Ciao, fai queste prove:

Stacca linea da contatore enel e riattacca, il salvavita scatta?

Stacca linea da contatore enel e riattacca, tutti magneto spenti, il salvavita scatta?

Potrebbe essere un problema sui magneto delle altre linee o sul magneto del differenziale composto che hai.

Ad ogni modo, salvavita con riarmo automatico da evitare come la pest.

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: mer 01 dic 2021 8:32 pm
da superprovolino
Abbasso contatore enel,
Lo riattacco e...
... Il Salvavita stacca!

Abbasso tutti gli interruttori
Abbasso contatore enel,
Riattivo e il Salvavita tiene,
Alzo gli interruttori uno alla volta e...
... Tutto tiene!

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Inviato: gio 02 dic 2021 6:55 am
da mariobrossh
per escludere che sia difettoso il salvavita io farei questa ulteriore prova;
stacca l'interruttore sul contatore
abbassa tutti gli interruttori a valle del salvavita tranne uno
riattacca l'interruttore sul contatore e vedi cosa succede,
ripeti l'operazione con tutti gli altri interruttori