da Dave1977
Ciao a tutti, ho la.caldaia Baxi Moon duo, teoricamente ha 3-4 anni(sono subentrato da un anno) e noto che soprattutto ora che la tempere è calata, la mattina al risveglio trovo l'errore E019 puntualmente sul display del termostato interno di programmazione.
La caldaia è installata in una nicchia all' esterno e chiuda da uno sportello metallico.
Durante il giorno non va mai in errore, solo la notte, presumibilmente tra le 00:00 e le 06:00(l'orario che dormo praticamente)
Sapete darmi una spiegazione?
La mattina trovare la casa fredda con due bambini è un po' fastidioso. Un tecnico dice che la caldaia non ha problemi.
Io da ignorante pensavo ad un problema di pressione dell'impianto idrico in entrata, magari di notte vi è un calo dal sistema idrico comunale.....
Grazie mille a tutti
Dave1977
Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: ven 08 dic 2023 5:26 pm
da giovanni
Quindi? Cosa dice il manuale a proposito dell'errore E019?
Ho cercato il manuale in rete, ma questa caldaia Baxi Moon duo sembra non esistere da nessuna parte.

Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: ven 08 dic 2023 8:04 pm
da Dave1977
Ciao Giovanni,
Intanto grazie per aver risposto.
L'errore sta per: anomalia nella fare di riempimento impianto.
La soluzione sul manuale:
Controllare il rubinetto.
La pressione è costante, sono tra 1 e 1,5.
Non mi spiego perché solo di notte
Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: ven 08 dic 2023 9:16 pm
da giovanni
Ma poi cosa fai per farla ripartire? Basta resettarla... o cosa? Comunque sia, io penso che con il freddo la membrana del pressostato indurisca e senta meno la pressione. Quindi io proverei due strade: la prima è quella di tenere la pressione invece che fra 1 e 1,5bar, fra 1,5 e 2bar. La seconda è quella di non far spegnere totalmente la caldaia la notte... ma fare in modo che rimanga accesa, anche se al minimo.
Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: sab 09 dic 2023 12:34 am
da Dave1977
Si per eliminare il blocco la resetto e basta.
La notte non si spegne mai, tengo una temperatura minima di 18.5°
Domani provo ad aumentare la pressione come dici
Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: sab 09 dic 2023 9:53 am
da Dave1977
Ciao Giovanni, in realtà sono riuscito a fare la prova che mi consigliavi già questa notte, aumentando la pressione . L'operazione l'ho fatta alle 00:30 circa quindi diminuendo ulteriormente la forbice del tempo nel quale avviene il blocco.
Ebbene, questa mattina non ho trovato alcun errore!!!!!



A questo punto sorge spontanea la domanda successiva. Il tecnico a gennaio non ha riscontrato alcun problema, visto che a gennaio ho l'annuale controllo, mi consigli di cambiare tecnico o di "forzare" la sostituzione della membrana?
Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: sab 09 dic 2023 3:44 pm
da giovanni
Può essere una idea... però prima farei un ulteriore prova: nel mezzo del giorno prova a levare un po d'acqua dai radiatori per vedere a che pressione appare il solito errore E019. Perché ci sta pure che, in effetti, la pressione di 1,5bar sia al limite di suo anche di giorno e di notte basta l'abbassamento fisiologico della temperatura dell'acqua per mandarla in blocco. In tal caso potrebbe anche dipendere dallo stesso manometro che segna di più, quando invece la pressione reale è minore. Quindi, visto che il controllo l'hai a gennaio, hai tutto il tempo per fare tutte le prove che servono.
Comunque, per adesso, fai la prova che si è detto di testare di giorno a che pressione la caldaia va in blocco. Poi, in base a questo risultato, decideremo di conseguenza.
Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: lun 11 dic 2023 12:46 pm
da Dave1977
Grazie ancora Giovanni! Nel weekend provo a fare il test che mi consigli

Re: Caldaia Baxi Moon duo problema di notte
Inviato: mer 13 dic 2023 12:53 pm
da Dave1977
Ciao,
Ho un' ulteriore domanda da porre in merito alla suddetta caldaia.
Io ho un pannellino di controllo Baxi interno (la caldaia è esterna) e due termostati (vecchi e a batterie) uno per piano.
Io ho programmato i termostati in maniera diversa a seconda da zona giorno e notte, ma pure il pannolino Baxi ha una programmazione.
Guardando le istruzioni (che allego) non capisco che impostazione selezionare.
Ho il dubbio che a comandare non siano i termostati

Grazie