Pagina 1 di 1

sostituzione pressostato aria caldaia

Inviato: lun 02 dic 2024 8:26 pm
da aisenauer
dovrei sostituire il pressostato aria delle caldaia, dietro suggerimento di un tecnico che purtroppo non può venire di persona, con un modello diverso da quello montato di serie dalla caldaia.
Sul pressostatoi sono 3 connettori con i numeri 1,2,3 e due ugelli per i tubicini di silicone, purtroppo non mi e giunto il foglio con le varie connessioni da chi me l'ha venduto su ebay e quindi vi chiedo suggerimenti per le connessioni.
Da quello che ho capito il pressostato non è alimentato, quindi i cavi servono per comunicare con la scheda, corretto?
Se dovessi collegarli in maniera errata non dovrei rischiare nulla a parte il mancato avviamento o il blocco della caldaia...

ogni consiglio è ben accetto, saluti.

Re: sostituzione pressostato aria caldaia

Inviato: lun 02 dic 2024 9:04 pm
da Capitan Farloc
Beh, magari qualche indicazione sul modello del pressostato che hai acquistato potrebbe essere di aiuto (almeno a me) a capire meglio.

Re: sostituzione pressostato aria caldaia

Inviato: mar 03 dic 2024 1:59 am
da aisenauer
ciao, certo, pensavo che le connessioni fossero uguali per tutti,
questo è il mio:
Pressostato Aria Huba 100/72 Pa Beretta Ricambi Compatibili R01005272 LF083
IMG_6916.jpg
IMG_6916.jpg (65.8 KiB) Visto 347 volte
IMG_6915.jpg
IMG_6915.jpg (110.79 KiB) Visto 347 volte

Re: sostituzione pressostato aria caldaia

Inviato: mar 03 dic 2024 8:02 pm
da Capitan Farloc
Nella seconda foto, si può vedere sulla destra lo schema delle connessioni dello switch del pressostato, dove al contatto n.1 c'è il comune, il contatto n.2 mi sembra sia il contatto NC (Normalmente Chiuso) ma non si vede bene dalla foto e di conseguenza il contatto n.3 dovrebbe essere il contatto NA (Normalmente Aperto).
Se sul nuovo pressostato c'è uno schema simile, puoi capire come vanno collegati i fili, se non c'è devi armarti di tester (e tanta pazienza) e fare le prove per risalire ai collegamenti.

Re: sostituzione pressostato aria caldaia

Inviato: mer 04 dic 2024 4:08 pm
da aisenauer
qui forse è più chiaro...
Pressostato-aria-HUBA-2.jpg
Pressostato-aria-HUBA-2.jpg (18.21 KiB) Visto 328 volte
quindi sono 2 NC e 3 NA?
Sono solitamente associati a colori (dei cavi) particolari?

Re: sostituzione pressostato aria caldaia

Inviato: mer 04 dic 2024 8:24 pm
da Capitan Farloc
Si, esatto.
Che io sappia, non c'è uno standard di colori utilizzati per questo scopo, ma se hai segnato come erano collegati al vecchio pressostato, possiamo cercare di risalire a come doverli collegare a questo