Pagina 1 di 1

Scaldino elettrico e pressione

Inviato: mar 04 nov 2025 9:07 am
da ZioRip
Ho da poco montato uno scaldino elettrico 30 litri Bandini per la mia cucina esterna.
Immagine
Avendo una pressione troppo alta ( villetta singola con un unico allaccio al tubo dell'acquedotto che di notte supera tranquillamente i 6 bar) abbiamo montato un riduttore di pressione a monte regolato intorno ai 2-3 bar.
Immagine
Tuttavia ogni volta che lo scaldino si accende la pressione sale a vista d'occhio raggiungendo e superando i 6bar.
Immagine
Ed incomincia a gocciolare sia dal tubo che porta la fredda allo scaldino e sia dal tubo che arriva alla lavastoviglie. Per mantenere la pressione stabile mi tocca aprire il rubinetto cucina facendo scendere una gocciolina circa al secondo fino a quando non stacca lo scaldino. Leggendo nel forum mi sembra di aver capito che sia un comportamento normale che viene risolto da un vaso d'espansione generalmente presente negli scaldini. Nel mio caso (scaldino baldini 30 litri) è possibile che il vaso di espansione non sia presente o che sia difettoso? Che soluzione mi conviene adottare per risolvere?

Re: Scaldino elettrico e pressione

Inviato: mar 04 nov 2025 2:54 pm
da dalmos
Il vaso di espansione è presente solo nelle caldaie .
Tu dovresti montarlo a parte .
In base ai dati che hai dato ci vorrebbe un vaso di espansione di 8 litri . Con una pressione di precarica di 2,8 Bar