caldaia simat

Inviato: gio 28 gen 2010 11:46 am
da led
salve a tutti avevo bisogno di un consiglio per una caldaia marca simat il problema e' il seguente : accendendo i riscaldamenti funzionano regolarmente !! aprendo l'acqua sanitaria prima arriva tiepida poi diventa fredda ? grazie per i preziosi consigli led :cry:

Inviato: gio 28 gen 2010 2:59 pm
da giovanni
Apri l'acqua calda e vedi se la caldaia si accende. In caso affermativo la causa del fenomeno potrebbe essere la valvola deviatrice a tre vie che รจ malfunzionante.

Pero se succede questo, a riscaldamento spento ti si dovrebbero scaldare i radiatori.

Facci sapere.
Ciao

caldaia simat.............

Inviato: gio 28 gen 2010 3:12 pm
da led
grazie giovanni , si il funzionamento dei termosifoni funzionano tutti ok! il problema e' l'acqua sanitaria cioe' quando apro l'acqua calda dal miscelatore del lavandino arriva tiepida e poi subito fredda? :roll: cosa mi consigli di fare? la caldaia e' di un mio aqmico di infanzia vorrei aiutarlo a risolvere il problema lui mi a detto che gia' a cambiato la pompa dell'acqua della caldaia e di soldi gia' ne a spesi se riesco a riparargliela io lo farei risparmiare dei soldi grazie giovanni per il tuo aiuto dimmi dove devo intervenire e io intervengo dove tu mi dici grazie led :cry:

Inviato: gio 28 gen 2010 3:16 pm
da giovanni
Allora dici che quando apri l'acqua calda la caldaia si accende regolarmente?

caldaia simat

Inviato: gio 28 gen 2010 3:31 pm
da led
grazie giovanni si i termosifoni funzionano regolarmente il problema e' l'acqua calda sanitaria cioe' acqua lavandino e doccia e bide :shock: dove sta questa volvola ? all'ingresso del tubo di arrivo del gas ? grazie giovanni

Inviato: gio 28 gen 2010 4:10 pm
da mariobrossh
prima controlla la pressione dell'acqua sullo strumento
posto sulla caldaia deve stare tra 1,2 e 1,5

caldaia simat

Inviato: gio 28 gen 2010 4:38 pm
da led
grazie mario broos controllero la pressione dell'acqua dopodiche' dovro provare la valvola deviatrice ? tu sai dove si trova questa valvola? ti ringrazio del tuo aiuto led ;)

Inviato: gio 28 gen 2010 7:17 pm
da fervino
A riscaldamento spento
Apri l'acqua calda da un punto qualsiasi, vai alla caldaia e vedi che succede, ti rendi bene conto toccando i tubi di entrata/uscita sotto la caldai, generalmente (non sono sicuro per la simat) da dx a sx

Ritorno riscaldamento
Entrata acqua sanitaria
Gas
Uscita acqua sanitari
Mandata riscaldamento

Prendi in mano l'uscita sanitaria e vedi un po se raffredda (gia con l'accensione fiamma o meno vedi che succede)
Sempre con lo stesso metodo vedi se riscalda il tubo mandata riscaldamento con rubinetto aperto e riscaldamento staccato, questo ti indichera il malfinzionamente valvola 3 vie se riscalda la mandata.
Possibile anomali
1) valvola a 3 vie
2) malfunzionamente microinterruttore accenzione a pannello tolto dovresti vedere un "pisellino" che esce e spinge sul microinterruttore per l'accenzione acqua sanitaria, se esce troppo poco e da sostituire una membrana
3) termostato di sicurezza sul tubo uscita scambiatore

Queste le cause che mi vengano in mente senza stare davanti alla caldaia, fai un po di prove e magari si capisce meglio qual e il problema.