realizzazione scarico WC

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
Danielelibero
Messaggi: 1
Iscritto il: gio 23 set 2010 11:41 am

realizzazione scarico WC

Messaggio da Danielelibero »

Buongiorno, Vorrei realizzare un WC in un bagno/lavanderia.Esiste la colonna di scarico a circa 40 cm. Per semplicità vorrei realizzare uno scarico a parete ma i miei dubbi sono sul raccordo.
Per la pendenza non c'è problema in quanto ci sono almeno 20 cm ma
per questioni di spazio e di facilità di lavoro vorrei mettere un raccordo a T sulla colonna di scarico.
Questo raccordo a T potrebbe creare problemi o funziona comunque??
Daniele
gabriele60
Messaggi: 651
Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am

Messaggio da gabriele60 »

ciao

devi inserire una "braga" di questo tipo

Immagine

Uploaded with ImageShack.us

se è un lavoro che non hai mai fatto non è cosi facile...
cerco di fare il possibile...
elbrinero
Messaggi: 357
Iscritto il: dom 07 ott 2007 5:46 pm
Località: altavilla (VI)
Contatta:

Messaggio da elbrinero »

Ciao uno stacco a T 88,5° va benissimo potrà sembrare strano ma viene raccomandato dai produttori di raccorderia per scarichi che sconsigliano invece le braghe a 45° per gli inserimenti nelle colonne sembra una cosa anomala ma è una questine di pressioni che si vengono a creare ciao
http://www.taed.unifi.it/fisica_tecnica ... carico.pdf - Simili