Pagina 1 di 3

montaggio invertitore GEWISS

Inviato: dom 25 nov 2012 10:19 pm
da tonicacciavite
ciao
devo fare l ' invertita da tre punti ,utilizzando due deviatori e un invertitore GEWISS.
non sono molto sicuro di come io lo vorrei collegare ....secondo voi e corretto cosi?

Immagine

lo schemino e quello che ce sull invertitore , mentre che lo schema di montaggio e come io penso debba essere collegato.

Inviato: lun 26 nov 2012 9:05 am
da roby
Lo schema dell'invertitore mi sembra sbagliato. Il 4 non è il contatto tutto a destra ma quello al centro (come lo hai disegnato te 1 e 4 sono comuni tra loro). Se così fosse hai fatto i collegamenti bene.
Ciao

Inviato: lun 26 nov 2012 7:38 pm
da tonicacciavite
scusa roby ma non ho capito cosa vuoi dire.....

lo schema stampato nell invertitore e' giusto, e' cosi nell invertitore!

il mio schema di collegamento non so se sia giusto.....

ti riposto l immagine :

Immagine

Inviato: lun 26 nov 2012 10:59 pm
da bepi
hai sbagliato a segnare il 4 nello schema dell invertitore. sicuro che nei deviatori il comune non sia il centrale? non uso quasi mai gewiss ma mi pareva fosse il centrale comunque non ne sono certo.

Inviato: lun 26 nov 2012 11:34 pm
da tonicacciavite
e identico a quello stampato non hosbagliato, domani t metto la foto.

Inviato: mar 27 nov 2012 9:26 am
da roby
tonicacciavite ha scritto:e identico a quello stampato non hosbagliato, domani t metto la foto.
Hai sbagliato a segnare il punto 4. Se guardi bene non avrebbe senso visto che è sempre in comune con il punto 1.
Il funzionamento dell'invertitore con questo schema, deve collegare una volta le coppie 1-2 4-5 ed un'altra volta le coppie 1-5 4-2.
A prescindere da questo, sono convinto che i tuoi collegamenti siano giusti;
per essere più sicuri o posti una foto o aspetti stasera per una risposta poiché devo avere da qualche parte in cantina un invertitore della Gewiss. ;)
Ciao

Inviato: mer 28 nov 2012 5:20 pm
da tonicacciavite
ecco la foto dell invertitore...
Immagine

Inviato: mer 28 nov 2012 6:23 pm
da bepi
ecco infatti il 4 è sul filo a sx di quello dove lo hai messo tu

Inviato: mer 28 nov 2012 6:56 pm
da tonicacciavite
quindi lo schema giusto dovrebbe essere questo:

Immagine


il collegamento in pratica e corretto? se collego in quel modo funzionera?

Inviato: mer 28 nov 2012 8:04 pm
da bepi
tonicacciavite ha scritto:quindi lo schema giusto dovrebbe essere questo:

Immagine


il collegamento in pratica e corretto? se collego in quel modo funzionera?
si l unico dbbio che ho è sul comune dei deviatori, ma non ricordo nei gewiss com era. Li hai sottomano tu quindi se li ai segnati cosi credo tu lo abbia atto giusto.

Inviato: gio 29 nov 2012 9:13 am
da roby
Sono corretti anche i collegamenti dei due deviatori.
Ciao

Inviato: dom 09 dic 2012 10:54 am
da tonicacciavite
ho provato a collegare l invertitore come nel disegno ma la lampada non accende.
sono andato a tentativi,facendo varie combinazioni nei quattro fili che devono essere collegati all invertitore , la lampada accende ma nn tutte le combinazioni funzionano.
ad esmpio se accendo dal deviatore 1 spengo con l invertitore e poi voglio riaccendere con il secondo deviatore la lampada non accende.
questo e un esempio , ma in pratica non funziona perfettamente.
il fatto che comunque la lampada accenda mi fa capire che l impiando e stato fatto bene e l unico problema sta collegamento dell invertitore.....solamente che nn riesco a risolvere.....

per quanto riguarda i deviatori sono collegati corretamente, dal morsetto isolato vado alla lampadina e dall altro deviatore alla corrente, mantre che gli altri due morsetti servono per far partire i ponti che andranno a collegarsi all invertitore.
Immagine

il problema sta nel come collegarli all invertitore:(

addirittura ho provato a collegare i ponti facendo finta che nn fossero spezzati oviamente colore per colore , in mdo tale da ottenere anziche un invertita, una deviata.la lampadina accende ma non in tutte le combinazioni.
come posso risolvere?

http://uptiki.altervista.org/_altervist ... j3i13j.jpg

per comodita ,da come si vede nel disegno, ho fatto partire dal primo deviatore due ponti di colore marron, e dal secondo deviatore due ponti di colore rosso.
se anziche metterci l invertitore unisco un rosso con un marrone e l altro rosso con l altro marrone dovrebbe essere una deviata!!!
la lampadina in effetti si accende ma perche no funzionano tutte le combinazioni?

Inviato: dom 09 dic 2012 11:54 am
da mariobrossh
la lampada accende ma nn tutte le combinazioni funzionano.
ricontrolla bene i collegamenti sui deviatori, la deviata deve funzionare
per forza

per il collegamento con l'invertitore dai un'occhiata qui

Inviato: dom 09 dic 2012 11:57 am
da tonicacciavite
la deviata funziona ma non in tutte le combinazioni non capisco il perche eppure nn ce da sbagliare il morsetto isolato va da un deviatore alla lampada e dall altro deviatore alla corrente, mantre che i due morsetti rimanenti servono per i ponti.
i deviatori e l invertitore e della gewis....

Inviato: dom 09 dic 2012 12:09 pm
da tonicacciavite
mario ho un dubbio ora.....nella figura la fase e collega nel polo centrale mentre io la fase e il ritorno alla lampada li ho sempre collegati al polo isolato.
Immagine

secondo te dovrei collegarecomemi dice la figura?

il dubbio che ho e' che nello stesso appartamento ho fatto un altra deviata che funziona perfettamente collegando i deviatori nel mio modo....