La ricerca ha trovato 4 risultati

da oigmax
sab 05 set 2020 12:21 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Autoclave non va in pressione
Risposte: 7
Visite : 1748

Re: Autoclave non va in pressione

Sono riuscito a risolvere.. ho dovuto riempire di acqua il tubo di pescaggio della pompa
Grazie comunque per il supporto
da oigmax
sab 05 set 2020 12:45 am
Forum: Idraulica
Argomento: Autoclave non va in pressione
Risposte: 7
Visite : 1748

Re: Autoclave non va in pressione

Si provato a staccare la pompa 1 e attaccare la pompa 2, ma la situazione non cambia
da oigmax
ven 04 set 2020 11:13 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Autoclave non va in pressione
Risposte: 7
Visite : 1748

Re: Autoclave non va in pressione

Le pompe sono a 220v
Non so il tipo di serbatoio, è una colonna zincata da 250l. Allego una foto. Non ci sono altri serbatoi.
L’acqua arriva da una cisterna, appena accanto al serbatoio, quasi del tutto piena.
da oigmax
ven 04 set 2020 10:36 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Autoclave non va in pressione
Risposte: 7
Visite : 1748

Autoclave non va in pressione

Buonasera a tutti,
Spero che qualcuno possa darmi una mano.
Nel condominio ho in autoclave costituita da un serbatoio da 250 litri e due pompe che funzionano in modo alternato (periodicamente ne stacchiamo una e attacchiamo l’altra).
A causa di un guasto enel, oggi è stata staccata la corrente per ...