[Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

Col riscaldamento tutto regolare, ma in funzionamento sanitario mi sono accorto che il bruciatore effettua continui spegnimenti-accensioni. Magari è normale anche se, vado a logica, non credo.
Dimenticavo: sul pannello di controllo remoto la temp. del sanitario è sulla terza tacca (pardon ma non ricordo la corrispondenza in temperatura : Cry : ) e la portata dell'acqua calda mi sembra normale
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da giovanni »

Quando stacca, che temperatura leggi sull'orologio del termometro in caldaia? E l'acqua al rubinetto della calda come va?
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

Giovanni, la caldaia non ha nessun termometro, solo l'idrometro.
Per quanto riguarda l'acqua calda esce bene, calda ed a temperatura costante
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da dalmos »

Se la temperatura dell'acqua è costante è sinonimo di buon funzionamento .
La temperatura dovrebbe andare dai quasi 40°gradi ( in genere dai 37 ai 40 gradi )
su 1 ai quasi 70° sulla posizione massima . (In genere varia dai 65 ai 68 ) Divisa per il numero di tacche .
Quindi da 40° a 70° = 30° , diviso le tacche . Ipotiziamo siano 6 , 30/ 6 = 5° a tacca .
Quindi in base alla suddivisione del quadrante puoi ricavare la temperatura corrispondente .
Spero di essere stato chiaro .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

Chiarissimo dalmos, tuttavia permettimi una correzione: la divisione andrebbe fatta non per il n. di tacche ma per gli intervalli tra esse (nell'esempio che hai fatto tu 6 tacche -> 5 intervalli).
Il pannello di controllo remoto della mia Beretta ha 10 tacche a led per il sanitario e, attualmente, sta sulla seconda tacca, quindi circa 43°
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da dalmos »

Si , scusa , hai ragione ,
Nel ragionamento avevo dato per scontato che non venisse contata la prima tacca . 40° base.
Per cui nel mio ragionamento le tacche totali dovevano essere 7 .
Scusa ehhh la notte è fatta per dormire .
Sulla tua
Essendo 10 tacche. In realtà i 30 ° si dividono sulle 9 rimanenti , quindi 3,3°.
Quindi giusto come dicevi ,
Seconda tacca 43,3 +o -.

Grazie dell'attenzione
Mi ha permesso di chiarire bene il ragionamento.
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

ma figurati dalmos : Wink :

Tornano alla questione in oggetto, per il fatto che la fiamma non moduli non mi devo preoccupare? non è che queste continue accensioni rovinano qualche componente della caldaia?
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da dalmos »

Come fai a dire che non modula ,
Hai guardato che la fiamma non si abbassa prima di spegnersi ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

Ho osservato: la fiamma parte al massimo, o almeno quello che credo sia il massimo, per poi spegnersi, dopo qualche secondo di riaccende e così via.
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da dalmos »

Visto che ce l'hai da tanti anni immagino che la valvola gas sia regolata già , altrimente vorrebbe dire che ha sempre funzionato senza modulare ,
Imputerei il possibile guasto alla sonda del sanitario che a questa .
Altrimenti modificare le tarature del minimo sulla valvola gas .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da Scintilla »

Potresti verificare il funzionamento del modulatore, quantomeno che non sia bloccato meccanicamente,lo puoi vedere staccando e attaccando uno dei 2 fili dalla bobina. Filo staccato uguale bruciatore al minimo, poi lo riattacchi e vedi se la fiamma aumenta.
Puoi tenerlo tranquillamente in mano perchè è alimentato in bassa tensione.
Modulatore-valvola-gas-.JPG
Modulatore-valvola-gas-.JPG (51.93 KiB) Visto 7710 volte
Ciao a tutti.....Carlo
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

Verificherò il funzionamento del modulatore
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

Finalmente stamattina ho trovato un po' di tempo per aprire la caldaia. Dunque... ero partito con l'intenzione di effettuare la prova suggerita da Scintilla quando mi sono ricordato di una cosa letta su un altro forum dove, onde evitare di correre il rischio di rovinare la scheda, si raccomandava di non scollegare il cavo, azzurro o altro, a caldaia accesa. Non me ne voglia Scintilla ma nel timore di danneggiare la scheda ho fatto quanto segue: con caldaia in standby ho sganciato e rimosso il modulatore, aperto l'acqua sanitaria calda al max. La fiamma del bruciatore non era completamente al max. Poi ho chiuso il rubinetto dell'acqua calda, rimontato il modulatore, riaperto l'acqua calda e la caldaia ha smesso di accendersi-spegnersi. La fiamma parte alta per poi diminuire e rimanere stabile.
Non so cosa possa essere successo anche perché mentre la bobina era sganciata ho toccato un po' il cablaggio, compreso quello della sonda NTC, quindi potrebbe essere stato qualsiasi cosa.

Per vostra curiosità posto la foto della bobina-modulatore

Una curiosità: a cosa serve quella vite in plastica nera alla destra del modulatore?

Immagine
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da ottobre_rosso »

ottobre_rosso ha scritto: Una curiosità: a cosa serve quella vite in plastica nera alla destra del modulatore?
nessuna risposta? : Hurted :
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma

Messaggio da dalmos »

Regola il minimo della fiamma , di modulazione , oltre quello la fiamma non scende .
Quindi si aspetta che la caldaia vada in modulazione con termostato riscaldamento al massimo , poi si abbassa leggermente il termostato in modo che non porti a spegnimento totale la fiamma e a quel punto si regola il minimo sulla fiamma rimasta .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Rispondi