[Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
Moderatore: dalmos
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
dalmos, potresti darmi le istruzioni passo-passo per la procedura? spero non servano strumenti come il micromanometro o altro
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
Caro , se modula a riscaldamento , modula pure in sanitario , non si fanno due regolazioni . Se non modula solo a sanitario potrebbe essere quasi certamente un problema di sensore .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
dalmos, deduco ti sia sfuggito qualche post addietro che da quando ho toccato la bobina ed il cablaggio modula (se bene non lo so). È che avendo la caldaia quasi 20 anni magari il minimo necessita una taratura.
p.s. inoltre chiedevo a cosa servisse la vite a destra del modulatore che si vede nell'immagine postata nell'ultimo messaggio della pagina precedente
p.s. inoltre chiedevo a cosa servisse la vite a destra del modulatore che si vede nell'immagine postata nell'ultimo messaggio della pagina precedente
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
Se a me è sfuggito qualcosa , a te è sfuggita tutta la risposta , vai alla pagina precedente e trovi la risposta che cerchi . 
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
l'avevo letta, tant'è che ti ho chiesto di guidarmi passo-passo nell'effettuare la procedura di regolazione minimo fiamma: non so nemmeno come si faccia : Chessygrin :
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
Scusami tanto , ma io mi riferivo a questo messaggio ,dalmos ha scritto:Regola il minimo della fiamma , di modulazione , oltre quello la fiamma non scende .
Quindi si aspetta che la caldaia vada in modulazione con termostato riscaldamento al massimo , poi si abbassa leggermente il termostato in modo che non porti a spegnimento totale la fiamma e a quel punto si regola il minimo sulla fiamma rimasta .
Che spiegava quello che tu chiedevi ,
Si trova nella prima pagina , ultimi messaggi .
Tu ti riferisci ad altro messaggio ? O nonostante questo devo essere più chiaro nella guida .
Ciao fammi sapere .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
esatto dalmos, mi riferivo anch'io a quel messaggio. Sei stato chiaro ma il problema è che non come regolare il minimo della fiamma : Blink :
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
Ahhh Ma la devi girare ! A questo ti riferisci ? Se ricordo bene avvitando aumenta e svitando diminuisce .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
si ma girare cosa? la vite in plasica nera che sta davanti alla bobina? è quello il mio dubbio
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
Scusami tanto , ma di cosa stiamo parlando ,
Tu mi hai chiesto a vosa serve quella vite nera in plastica ,
E ti ho risposto che serve a regolare il minimo ,
poi mi hai di nuovo chiesto che non avevi capito come si facesse a regolare
, e ti ho risposto che lo si fa girandola , avvitando e svitando.
Mo chiedi di nuvo , ma a girare cosa ? La vite in plastica ?
Scusa , ma mi stai facendo venire un dubbio , ho qualche problema .?
Dove sto sbagliando che non riesco a comunicare ?
Tu mi hai chiesto a vosa serve quella vite nera in plastica ,
E ti ho risposto che serve a regolare il minimo ,
poi mi hai di nuovo chiesto che non avevi capito come si facesse a regolare
, e ti ho risposto che lo si fa girandola , avvitando e svitando.
Mo chiedi di nuvo , ma a girare cosa ? La vite in plastica ?
Scusa , ma mi stai facendo venire un dubbio , ho qualche problema .?
Dove sto sbagliando che non riesco a comunicare ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
orca miseria dalmos, adesso ho capito l'equivoco: quando hai scritto "Regola il minimo della fiamma... " quel "regola" l'avevo inteso come una istruzione nei miei confronti della serie "fai così, fai cosà, etc..." : Chessygrin :
Meno male ci sian capiti altrimenti saremmo andati avanti chissà quanto
Appena possibile faccio la regolazione e ti aggiorno
Meno male ci sian capiti altrimenti saremmo andati avanti chissà quanto
Appena possibile faccio la regolazione e ti aggiorno
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
p.s. non oggi: sono ancora in ufficio e ora che arrivo a casa, doccia, cena e litigare col bimbo per metterlo a letto ce ne vorrà
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
Regolazione minimo verificata dalmos: tutto ok!
Grazie
Grazie
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro