Quadretto alimentazione

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Quadretto alimentazione

Messaggio da smania »

Devo sostituire ad un amico il quadro di alimentazione, Differenziale puro 25A - 30 ma, magneto termico da 16 A e magnetotermico da 10 A che marca e modelli mi consigliate. Grazie
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da roby »

ABB e Gewiss sono tra le migliori.

Ti consiglierei i differenziali/magnetotermici della Gewiss e rifarei il quadro così:
1 Magnetotermico da 25A come generale
1 differenziale/magnetotermico da 16A per le prese
1 differenziale/magnetotermico da 10A per le luci.
Se vuoi stasera ti mando la foto del mio quadro elettrico.
N.B.
Le nuove normative non ammettono di utilizzare un differenziale come interruttore generale.
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da smania »

Scusa allora io sono rimasto alla preistoria dopo il contatore si metteva un differenziale da 25 poi un magnetotermico da 16 A per le prese e uno da 10 A. Grazie per la risposta e per le foto che invierai.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da roby »

smania ha scritto:Scusa allora io sono rimasto alla preistoria dopo il contatore si metteva un differenziale da 25 poi un magnetotermico da 16 A per le prese e uno da 10 A. Grazie per la risposta e per le foto che invierai.
Sì, i quadri elettrici si potevano fare così, ma visto che ci metti le mani ti consiglio la soluzione che ti ho suggerita. Alla fine si spende un po' di più sui differenziali/magnetotermici (niente di eclatante), ma poi ti ritrovi un differenziale per ogni linea e riesci più facilmente a trovare una eventuale dispersione.
Se non ricordo ale la normativa è cambiata intorno al 2012.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da roby »

Mi sono fatto mandare la foto da mio figlio:
il C25 è il magnetotermico che fa da generale, gli altri sono i magnetotermici/differenziali.
quadro.jpg
quadro.jpg (101.34 KiB) Visto 2135 volte
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17228
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da mariobrossh »

roby ha scritto:Mi sono fatto mandare la foto da mio figlio:
il C25 è il magnetotermico che fa da generale, gli altri sono i magnetotermici/differenziali.
quadro.jpg

: Eeek :
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da smania »

Grazie. I magnetotermici differenziali sono di tipo A o AC.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da roby »

smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da smania »

Premetto di non essere un professionista ma solo un dilettante ma non c'è la tendenza di montare i differenziali di tipo A. Ciao
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da roby »

i Tipo A sono sensibili anche alle correnti pulsanti, quindi sono migliori rispetto al tipo AC (costano di più ovviamente); considera che il mio quadro elettrico ha già qualche anno e sinceramente non so perchè non ho messo il tipo A :).
Per i tipo A il codice Gewiss inizia con GW95...
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Re: Quadretto alimentazione

Messaggio da smania »

Grazie