Autoclave monotubo

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Pilu80
Messaggi: 2
Iscritto il: ven 20 ago 2021 6:36 pm

Autoclave monotubo

Messaggio da Pilu80 »

Salve a tutti, in base al seguente schema https://www.pippohydro.com/kit-481-0-Ki ... ,75Hp.html , avrei un dubbio. una volta che apro un rubinetto in casa, si avvia il pressxontrol e dovrebbe chiudere l’elettrovalvola che carica la cisterna, una volta chiusa l’erogazione , leletteovalvola si apre e la cisterna si riempie. Ma ciò che non ho capito è, una volta aperta l’elettrovalvola e quindi vi è un passaggio d’acqua a valle del presscontrol, quest’ultimo , rilevando un abbassamento di pressione, non dovrebbe riattaccare e di conseguenza richiudere l’elettrovalvola? Grazie in anticipo per qualsiasi responso
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da dalmos »

Questo tipo di impianto monotubo è così , ma si fa solo se il gruppo non può essere messo vicino al tubo di rete principale .
Tu hai questo problema ?

Guarda che la risposta alla tua domanda è qui
Nel link che hai postato .

Funzionamento:

A impianto fermo il serbatoio si riempie automaticamente

Quando la pressione dell'acqua è bassa bisogna azionare l'impianto monotubo

Per poter riempire il serbatoio, bisogna staccare elettricamente l'impianto  monotubo
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da dalmos »

Altrimenti devi realizzare questo .
Screenshot_20210820-224703_Google.jpg
Screenshot_20210820-224703_Google.jpg (72.52 KiB) Visto 7027 volte
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Pilu80
Messaggi: 2
Iscritto il: ven 20 ago 2021 6:36 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da Pilu80 »

Ti ringrazio per le info. A dir la verità pensavo fosse un sistema completamente automatizzato, mi è sfuggito che bisogna intervenire staccando corrente all’impianto…
Ti spiego , in questo appartamento, da qualche mese a questa parte , si ha un calo di pressione ( acquedotto), vi è presente una cisterna con un motore completo di presscontrol, che forniva acqua all’impianto , qualora mancasse quella diretta. Purtroppo, l’unico punto acqua a disposizione, è stato ricavato dalla zona bagno, e non vi è modo di portare un ulteriore linea di carico (a monte ) in funzione al riempimento della cisterna . A quanto ho capito non esistono alternative
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da giovanni »

Aspetta, guardando un altra pagina dello stesso sito, sembra che invece sia tutto automatico:
IMPIANTO MONOTUBO
In assenza di un punto intercettabile da dove far dipartire una tubazione di andata al serbatoio e una di ritorno per l'ingresso dell'impianto idrico, si potrà realizzare un impianto con un solo tubo;
Ovvero connettendo una sola tubazione che farà da riempimento del serbatoio e, solo nel periodo di utilizzo della pompa, si potrà avere acqua in casa con la pressione della pompa; La limitazione di questo tipo di impianto è che l'ingresso del serbatoio si dovrà chiudere (tramite l'elettrovalvola) per evitare il ricircolo dell'acqua all'interno dello stesso;
Immagine
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da dalmos »

E non si può ripristinare il vecchio autoclave?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da dalmos »

giovanni ha scritto:Aspetta, guardando un altra pagina dello stesso sito, sembra che invece sia tutto automatico:
IMPIANTO MONOTUBO
Nell'ultimo rigo però riporta questo
La limitazione di questo tipo di impianto è che l'ingresso del serbatoio si dovrà chiudere (tramite l'elettrovalvola) per evitare il ricircolo dell'acqua all'interno dello stesso;
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da dalmos »

Non lo spiega se è automatico o no , dalla spiegazione non si evince . Si direbbe che lo si debba fare manualmente ,
.
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da giovanni »

dalmos ha scritto:Non lo spiega se è automatico o no , dalla spiegazione non si evince . Si direbbe che lo si debba fare manualmente ,
.
In effetti io avevo pensato ad un errore nello schema elettrico: in quel modo l'elettrovalvola è sempre sotto tensione, mentre bastava che a questa gli andasse corrente solo quando attaccava la pompa. In pratica sarebbe bastato mettere l'eccitazione dell'elettrovalvola a valle del press e non a monte come adesso. Quindi: a riposo l'elettrovalvola (NA) fa passare l'acqua perché non alimentata, poi quando il relè del press. attiva la pompa, in contemporanea attiva anche l'elettrovalvola e blocca il ricircolo. O mi sfugge qualcosa?
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da dalmos »

Quando si sta caricando il serbatoio La pressione dell’autoclave cala come qualcuno aprisse la fontana e in questo caso parte lo stesso la pompa che a sua volta chiude l’elettrovalva E ferma il carico , fermando il carico , si riferma la pompa , quindi riprende il carico , si riabbassa la pressione e riparte il motore eccc e si innesca un ciclo vizioso .
O sbaglio?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da giovanni »

dalmos ha scritto:Quando si sta caricando il serbatoio La pressione dell’autoclave cala come qualcuno aprisse la fontana e in questo caso parte lo stesso la pompa che a sua volta chiude l’elettrovalva E ferma il carico , fermando il carico , si riferma la pompa , quindi riprende il carico , si riabbassa la pressione e riparte il motore eccc e si innesca un ciclo vizioso .
O sbaglio?
A regola se il serbatoio carica significa che la pressione nel circuito è senz'altro maggiore di quella della ripartenza della pompa, altrimenti l'elettrovalvola sarebbe chiusa. Comunque sia, ammettendo pure il formarsi di questo circolo vizioso, non basterebbe ridurre il flusso verso il serbatoio di quel tanto da tenere la pressione del circuito sopra la soglia minima di ripartenza della pompa? In fondo si può immaginare che il tempo di ricarica del serbatoio sia senz'altro maggiore di quello in cui viene prelevata l'acqua alle utenze...(vedi la ricarica di notte quando di solito la pressione è anche maggiore); quindi un flusso minore non dovrebbe creare grossi problemi di riempimento della cisterna. O no?
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da giovanni »

Se lo scopo da raggiungere è riuscire a non far ripartire la pompa quando l'elettrovalvola apre, forse trovata la soluzione:
invece di prendere il comando dell'elettrovalvola solo dal presscontrol, e quindi averla sempre aperta nel momento che la pompa è spenta, comandarla in parallelo da un pressostato separato, posto all'ingresso della rete e a monte della valvola di non ritorno. In caso di pressione della rete bassa, tiene la elettrovalvola chiusa e la apre solo quando c'è pressione sufficiente. Praticamente con i due comandi in parallelo press + pressostato, quando parte la pompa il press chiude l'elettrovalvola a prescindere ma, quando la pompa si ferma, se la pressione di rete è bassa l'elettrovalvola rimane chiusa. Se invece la pressione di rete è sufficiente l'elettrovalvola si apre e carica il serbatoio. In queste condizioni, anche se la pressione si scarica nella cisterna, non si abbassa mai fini al punto di ripartenza della pompa.
Per cui, se la ripartenza della pompa è a 1,5bar e il pressostato è tarato a 2bar, l'acqua entra in cisterna senza che la pompa riparta.
Quindi mi pare che così la cosa funzioni.
Ecco uno schema che ho trovato in rete di un autoclave monotubo, con il pressostato aggiuntivo:
Immagine
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da dalmos »

Forse ti sfugge che rete e utenza sono sullo stesso tubo .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
giano63
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 02 apr 2022 12:30 pm

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da giano63 »

Chiedo scusa mi piacerebbe installare l'autoclave monotubo secondo il disegno indicato ma la mia curiosità è sapere se l'acqua del serbatoio è stagnante o in circolo. Ringrazio chi mi potrà rispondere e chiedo scusa per la mia ignoranza.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17228
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Autoclave monotubo

Messaggio da mariobrossh »

è stagnante fino a quando la pressione della rete scende sotto la soglia d'intervento
del press control che a sua volta fa partire la pompa
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)