Valvola di zona installazione

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
silverspace
Messaggi: 1
Iscritto il: sab 23 apr 2022 2:19 pm

Valvola di zona installazione

Messaggio da silverspace »

Buongiorno, sono nuovo del sito.
Dovrei sostituire una valvola di zona meccanica RBM a due fili in quanto la vecchia e andata in corto, e mi fa saltare il differenziale.
Scusate la domanda, ma per sostituirla devo chiudere le mandate dell'impianto del riscaldamento a pavimento?
Scusate ma di idraulica non sono molto ferrato.
Ringrazio in anticipo
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Valvola di zona installazione

Messaggio da dalmos »

Posta una foto della valvola ,. Ma se salta il differenziale non puoi sostituire solo la testina?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Bananajoe
Messaggi: 57
Iscritto il: sab 09 gen 2021 5:49 pm

Re: Valvola di zona installazione

Messaggio da Bananajoe »

Se è RBM suppongo sia tipo quella che vedi qua, in una mia discussione postata qualche settimana fa:
Immagine

parlando di fili e corto, immagino tu intenda il servomotore elettrico (quello bianco e grigio che c'è sopra) e non la valvola vera e propria.

Non serve che tu chiuda le mandate, devi solo verificare se c'è tensione ai capi che arrivano al servomotore: in caso affermativo, attenzione e togli corrente o almeno assicurati che il termostato non dia il consenso di partire al servomotore proprio mentre stai facendo il lavoro. : Chessygrin :
Rispondi