pressione e flusso non giusti
Moderatore: dalmos
-
silviolatina
- Messaggi: 11
- Iscritto il: ven 04 ago 2023 7:41 am
pressione e flusso non giusti
Buongiorno , grazie a chi mi darà qualche suggerimento
Dunque , in un condominio 5 utenze piu il condominio che serve due fontane e due parti di giardino .
Autoclave con bombolone da 300 litri . ho gli irrigatori 3 per parte con partenze separate tre da un lato e tre dall'altro , , ho anche sostituito il pressostato con intervento a circa 3 bar e ferma a circa 4,5 bar .
altra info dal contatore parte un tubo che con un T si divide a sx va a fare le fontane del garage tubo da 24 circa , dall altra va a fare i giardini tubo sarà almeno da 32.
in poche parole quando leggo sul manometro dell autoclave 4 bar la pressione che vedo dalla fontana dei garage è ridicola e quindi gli irrigatori manco si alzano . mentre negli appartamenti primo e secondo piano la pressione è piu che ottima .
Dove e come si perde questa pressione e flusso ? come potre verificare ? grazie
Dunque , in un condominio 5 utenze piu il condominio che serve due fontane e due parti di giardino .
Autoclave con bombolone da 300 litri . ho gli irrigatori 3 per parte con partenze separate tre da un lato e tre dall'altro , , ho anche sostituito il pressostato con intervento a circa 3 bar e ferma a circa 4,5 bar .
altra info dal contatore parte un tubo che con un T si divide a sx va a fare le fontane del garage tubo da 24 circa , dall altra va a fare i giardini tubo sarà almeno da 32.
in poche parole quando leggo sul manometro dell autoclave 4 bar la pressione che vedo dalla fontana dei garage è ridicola e quindi gli irrigatori manco si alzano . mentre negli appartamenti primo e secondo piano la pressione è piu che ottima .
Dove e come si perde questa pressione e flusso ? come potre verificare ? grazie
Re: pressione e flusso non giusti
Ci sono filtri, regolatori di pressione sul ramo irrigazione? Fai uno schemino dell'impianto.
-
silviolatina
- Messaggi: 11
- Iscritto il: ven 04 ago 2023 7:41 am
Re: pressione e flusso non giusti
grazie per il suggerimento , no non c'è nulla e poi anche dalla parte garage dove si trovano due fontane la pressione non corrisponde a quella che dovrebbe essere e che mi trovo in casa al primo piano
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: pressione e flusso non giusti
Secondo me non si tratta di un problema di pressione ma di portata, probabilmente hai un restringimento che diminuisce la portata dell'acqua nei tubi.
C'è qualche rubinetto su quella tratta?
C'è qualche rubinetto su quella tratta?
Luciano
-
silviolatina
- Messaggi: 11
- Iscritto il: ven 04 ago 2023 7:41 am
Re: pressione e flusso non giusti
Grazie , anche secondo me . per intenderci , parte dal contatore fa 1 metro , poi abbiao un T sinistra ai due rubinetti dei garage , a vista quindi sono esterni e li vedo chiusi , dove anche li la pressione e portata è gia baaasa . Destra parte un tubo nero da 32 che va a fare i due giardini , arriva ai due giardini e li dopo rubinetto aperto ho installato due irrigatori con attacco da 1 pollice . Il mio dubbio è che ci sia qualche filtro dopo il contatore , possibile ?Capitan Farloc ha scritto: ven 04 ago 2023 3:20 pm Secondo me non si tratta di un problema di pressione ma di portata, probabilmente hai un restringimento che diminuisce la portata dell'acqua nei tubi.
C'è qualche rubinetto su quella tratta?
Re: pressione e flusso non giusti
Di che matriale sono i tubi? Se in ferro e sono lì da parecchio, potrebbero essersi formate delle incrostazioni che ne riducono il lume. Prova a togliere qualche rubinetto per vedere in che condizioni sono i tubi. E' indispensabile un disegno del percorso per vedere dove possono essere i punti critici.
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: pressione e flusso non giusti
Controlla come prima cosa che i rubinetti sul percorso siano completamente aperti e non risultino bloccati.
Si tratta di rubinetti a sfera o i vecchi a saracinesca?
Si tratta di rubinetti a sfera o i vecchi a saracinesca?
Luciano
Re: pressione e flusso non giusti
Da quello che dici sembra che gli impianti siano due: quello dell'acqua diretta va alle fontane e agli irrigatori, mentre l'autoclave serve gli appartamenti. Quindi se la pressione della rete cittadina è bassa, è normale che non funzioni
l'irrigazione e anche alle fontane venga poca acqua.
Negli appartamenti, invece, la pressione la fa l'autoclave e difatti lì va tutto bene.
Quindi l'impianto si può immaginare così: dopo il contatore ci sono due uscite: una parte dal T e va nella zona "terra",
il tubo dopo il T va al serbatoio e tramite autoclave va nelle case.
Per cui se le cose stanno così, è tutto normale... e per averne la conferma basta scoprire la pressione dell'acquedotto. Se come immagino non arrivi a 2-3 bar, dovrai scordarti dell'irrigazione. Per le fontane, poco male, ma per l'irrigazione la pressione ti ci vuole per forza.
Per misurare la pressione dell'acquedotto basta che tu metta un manometro sul rubinetto di una fontana.
l'irrigazione e anche alle fontane venga poca acqua.
Negli appartamenti, invece, la pressione la fa l'autoclave e difatti lì va tutto bene.
Quindi l'impianto si può immaginare così: dopo il contatore ci sono due uscite: una parte dal T e va nella zona "terra",
il tubo dopo il T va al serbatoio e tramite autoclave va nelle case.
Per cui se le cose stanno così, è tutto normale... e per averne la conferma basta scoprire la pressione dell'acquedotto. Se come immagino non arrivi a 2-3 bar, dovrai scordarti dell'irrigazione. Per le fontane, poco male, ma per l'irrigazione la pressione ti ci vuole per forza.
Per misurare la pressione dell'acquedotto basta che tu metta un manometro sul rubinetto di una fontana.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
-
silviolatina
- Messaggi: 11
- Iscritto il: ven 04 ago 2023 7:41 am
Re: pressione e flusso non giusti
Mi dispiace ma non è cosi come lo descrivi , dovendo descrivere il problema ho sottolineato la linea condominio .giovanni ha scritto: ven 04 ago 2023 8:44 pm Da quello che dici sembra che gli impianti siano due: quello dell'acqua diretta va alle fontane e agli irrigatori, mentre l'autoclave serve gli appartamenti. Quindi se la pressione della rete cittadina è bassa, è normale che non funzioni
l'irrigazione e anche alle fontane venga poca acqua.
Negli appartamenti, invece, la pressione la fa l'autoclave e difatti lì va tutto bene.
Quindi l'impianto si può immaginare così: dopo il contatore ci sono due uscite: una parte dal T e va nella zona "terra",
il tubo dopo il T va al serbatoio e tramite autoclave va nelle case.
Per cui se le cose stanno così, è tutto normale... e per averne la conferma basta scoprire la pressione dell'acquedotto. Se come immagino non arrivi a 2-3 bar, dovrai scordarti dell'irrigazione. Per le fontane, poco male, ma per l'irrigazione la pressione ti ci vuole per forza.
Per misurare la pressione dell'acquedotto basta che tu metta un manometro sul rubinetto di una fontana.![]()
l'impianto è cosi compsto motore autoclave che pompa ne serbatoio , uscita serbatoio ,va al distributore dove ci sono i 6 contatatori uno condominio e 5 abitazioni , uello del condominio esce e poi da li come descritto il T e tutto il resto , la pressione è equivalente per tutti .
Re: pressione e flusso non giusti
Ok, allora ripartiamo d'accapo.
Rimane valido il consiglio di mettere un manometro ad una fontana... qualora ci fosse un riduttore da qualche parte o una valvola occulta parzialmente chiusa.
Poi, dopo che ce l'hai messo, fai partire 3 irrigatori e guardi che pressione leggi sul manometro: sicuramente a meno di 1,5 bar, che è la minima per farli alzare.
Se poi l'acqua è molto dura, non avete addolcitore e magari i tubi a "terra" sono pure in ferro, si può anche ipotizzare che qualche curva/raccordo abbia la luce di passaggio parzialmente otturata.
Naturalmente, se hai i tubi intasati, al manometro alla fontana la pressione statica sarà sempre quella dell'autoclave, ma la portata sarà molto più scarsa del normale. Mentre se fai partire gli irrigatori, misurerai al manometro la pressione dinamica con la quale si alzano... e come detto vedrai che sarà inferiore a 1,5bar.
Queste prove non è che ti risolvono il problema, ma te ne mostrano la causa. A quel punto saprai come fare per rifar funzionare tutto a dovere.
Rimane valido il consiglio di mettere un manometro ad una fontana... qualora ci fosse un riduttore da qualche parte o una valvola occulta parzialmente chiusa.
Poi, dopo che ce l'hai messo, fai partire 3 irrigatori e guardi che pressione leggi sul manometro: sicuramente a meno di 1,5 bar, che è la minima per farli alzare.
Se poi l'acqua è molto dura, non avete addolcitore e magari i tubi a "terra" sono pure in ferro, si può anche ipotizzare che qualche curva/raccordo abbia la luce di passaggio parzialmente otturata.
Naturalmente, se hai i tubi intasati, al manometro alla fontana la pressione statica sarà sempre quella dell'autoclave, ma la portata sarà molto più scarsa del normale. Mentre se fai partire gli irrigatori, misurerai al manometro la pressione dinamica con la quale si alzano... e come detto vedrai che sarà inferiore a 1,5bar.
Queste prove non è che ti risolvono il problema, ma te ne mostrano la causa. A quel punto saprai come fare per rifar funzionare tutto a dovere.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
-
silviolatina
- Messaggi: 11
- Iscritto il: ven 04 ago 2023 7:41 am
Re: pressione e flusso non giusti
grazie per i consigli allego uno schemino per endere piu chiara la situazione , e quello che tengo a precisare , perchè probabilemnte sfugge a chi mi legge , che io la caduta di pressione portata l'ho sia da parte sx che dx del T , io pressupongo che il problema sia subito dopo il contatore dell'acqua . possibile la presenza di un filtro ??
Re: pressione e flusso non giusti
Fai foto zona contatori, soprattutto a quello che serve giardino e garage.
-
silviolatina
- Messaggi: 11
- Iscritto il: ven 04 ago 2023 7:41 am
Re: pressione e flusso non giusti
Buondi come richiesto allego alcune foto , quello in basso l'ultimo è quello del giardino garageENRICO51 ha scritto: sab 05 ago 2023 10:57 am Fai foto zona contatori, soprattutto a quello che serve giardino e garage.
- Allegati
-
- IMG_2938.JPG (94.12 KiB) Visto 393 volte
-
- IMG_2937.JPG (116.51 KiB) Visto 393 volte
Re: pressione e flusso non giusti
Controlla che quella valvola a sfera non abbia l'alberino di comando rotto. La sfera si potrebbe essere bloccata mezza aperta.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: pressione e flusso non giusti
Controlla che quella valvola a sfera non abbia l'alberino rotto e la sfera si sia bloccata semichiusa.
Ora c'è rimasto solo da controllare che non sia guasto il contatore.
Per verificarlo: prima stacchi il bocchettone a valle del contatore e guardi quanta ne viene; poi stacchi il bocchettone a monte del contatore e guardi se fra le due portate noti una differenza.
Ora c'è rimasto solo da controllare che non sia guasto il contatore.
Per verificarlo: prima stacchi il bocchettone a valle del contatore e guardi quanta ne viene; poi stacchi il bocchettone a monte del contatore e guardi se fra le due portate noti una differenza.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce