Sostituzione valvole tradizionali termosifoni

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
dm
Messaggi: 27
Iscritto il: gio 16 mag 2013 12:33 pm
Località: Trieste

Sostituzione valvole tradizionali termosifoni

Messaggio da dm »

Nel condominio in cui abito c'è il riscaldamento centralizzato, a suo tempo l'amministratore aveva ottenuto un "certificato di non convenienza" (o qualcosa del genere) per cui le valvole sui termosifoni erano rimaste quelle tradizionali a mano.
Ora sono cambiati alcuni condomini e quelli nuovi premono per l'installazione delle valvole termostatiche con relativa contabilizzazione peronalizzata delle spese.
Secondo me per fare questo tipo di intervento bisogna svuotare tutto l'impianto del condominio ( 5 piani ), mi confermate che bisogna farlo o c'è qualche espediente per fare il cambio ad impianto funzionante ??
Grazie
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Sostituzione valvole tradizionali termosifoni

Messaggio da giovanni »

Occorre sapere se le attuali valvola sono termostabilizzabili oppure no. Se lo sono basta montare la testina termostatica e hai risolto... altrimenti devi per forza svuotare l'impianto. Comunque se posti la foto di una valvola, si guarda insieme che tipo c'è. Negli ultimi 25-30 anni venivano già montate le valvole termostabilizzabili... per cui, se l'impianto non è più vecchio, ci sono buone probabilità che siano già predisposte per le testine. ;-)
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
dm
Messaggi: 27
Iscritto il: gio 16 mag 2013 12:33 pm
Località: Trieste

Re: Sostituzione valvole tradizionali termosifoni

Messaggio da dm »

Grazie, le valvole sono sicuramente più vecchie, da quello che ho capito in qualche appartamento ci sono ancora quelle originali del 1938 : Eeek :
Per cui, volendo fare il lavoro su tutto il condominio, l'unico sistema è lo svuotamento totale dell'impianto ( da fare in estate :-) )
Rispondi