Blocco caldaia Biasi Artica Plus - Errore E05

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
Vano68
Messaggi: 18
Iscritto il: dom 10 dic 2023 7:28 am

Blocco caldaia Biasi Artica Plus - Errore E05

Messaggio da Vano68 »

Salve.ho una caldaia Blasi .di condensazione con errore 05..ho resettato e l'acqua calda è uscita ....poi dopo un mezz'oretta non c'è stato più niente da fare esce freddma ma l' errore in casa non c'è più ...ho tolto la paratia della caldaia e li c'è la chiave manutenzione che lampeggia...non si può proprio farla ripartire in qualche modo per farsi una doccia che non ho ancora fatto🥵🥵🥵🥵🥵
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Blocco caldaia Biasi Artica Plus - Errore E05

Messaggio da Capitan Farloc »

Che modello di caldaia è?
Da quello che ho visto in rete l'errore E05 potrebbe essere un problema di temperatura elevata, ma con il modello si dovrebbe trovare l'errore specifico.
C'è un manometro che da qualche indicazione sulla pressione dell'impianto? Se sì, che pressione segna?
Luciano
Vano68
Messaggi: 18
Iscritto il: dom 10 dic 2023 7:28 am

Re: Blocco caldaia Biasi Artica Plus - Errore E05

Messaggio da Vano68 »

la caldaia e una Biasi artica plus...la pressione era a 0,5 l'ho portata 1,5...poi c'è un selettore elettronico che non dava nessun dato ..c'erano delle righe in movimento,con il tasto centrale del selettore ho selezionato il rubinetto e tutto funziona... però lampeggia la chiave manutenzione sul display ....mentre nel display in casa non ho nessun tipo di errore adesso?
Rispondi