Microperdita codolo termosifone

Messaggio da Pilessio »

Buongiorno a tutti

causa lavori urgenti in una camera ho dovuto smontare il calorifero.

Terminati i lavori, ho rimontato tutto e ho provato ad aprire la valvola e mi sono accorto che dopo un po' che è aperta, sotto il codolo si forma una goccia.

Nell'immagine ho indicato con una freccia dove perde.

Il calorifero è così fatto:

- il dado che chiude il raccordo è attaccato al calorifero
- quando si collega il tubo del calorifero al tubo della valvola, si stringe poi il dado che stringendosi va sempre più verso sinistra verso la valvola (assicuro che l'ho stretto molto bene).

Non capisco come mai perda, non è che manca qualche guarnizione che va posta sulla valvola che va a sigillare bene? Oppure va applicata della canapa con pasta fissante (mi sembra strano perché la filettatura è veramente sottile). Nel caso che guarnizione dovrei comprare?

So di essere un po' vago, ma non so come spiegarmi meglio, se qualcuno ha domande cerco di rispondere.

Grazie mille in anticipo
Pilessio
Messaggi: 5
Iscritto il: lun 28 ott 2024 3:11 pm

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da Pilessio »

Aggiungo che l'impianto è centralizzato e che a valvola chiusa con calorifero anche staccato nessuna perdita, la valvola chiude bene.
Quando la si apre c'è microperdita dal raccordo.

Grazie
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da roby »

non c'è l'immagine.
Pilessio
Messaggi: 5
Iscritto il: lun 28 ott 2024 3:11 pm

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da Pilessio »

L'avevo inserita come allegato:
WhatsApp Image 2024-09-06 at 11.43.24.jpeg
WhatsApp Image 2024-09-06 at 11.43.24.jpeg (103.67 KiB) Visto 374 volte
chiedo scusa
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2074
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da ENRICO51 »

Hai provato a stringere un po il raccordo? Se anche serrando di più perde devi cambiare la guarnizione.
Pilessio
Messaggi: 5
Iscritto il: lun 28 ott 2024 3:11 pm

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da Pilessio »

Ciao, innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Il dado é ben stretto, la guarnizione dove si trova?
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2074
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da ENRICO51 »

Devi svitare il bocchettone che hai segnato con la freccia e cambiare la guarnizione al suo interno. Questo dopo aver chiusa la valvola, naturalmente.
Pilessio
Messaggi: 5
Iscritto il: lun 28 ott 2024 3:11 pm

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da Pilessio »

Grazie infinite, che guarnizione devo acquistare?
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Microperdita codolo termosifone

Messaggio da Capitan Farloc »

Allora, come regola generale, se le due superfici di appoggio sono piatte (come immagino che sia nel tuo caso) ci va una guarnizione piatta.
Il diametro è quello che puoi misurare all'interno del dado ed il materiale di solito per le guarnizioni idrauliche si usa la carta (è carta per guarnizioni ovviamente) o la gomma. Se compri un set di guarnizioni idrauliche di varie misure (quelle utilizzate normalmente sono tre o quattro misure diverse) troverai sicuramente quella di cui hai bisogno.
Se non ci dovessero due superfici di appoggio piatte (tipo un tubo entra nell'altro), allora dovremmo riparlarne.
Facci sapere
Luciano