Valvola scambio acqua sanitaria

Messaggio da Daniloreds »

Salve,come posso integrare un accumulo di 80 litri di acs con acs della caldaia in modo automatico,cioè quando l'accumulo scende sotto una temperatura vorrei far partire acs della caldaia. Per adesso riesco a farlo in modo manuale con una valvola a tre vie. C'è una valvola automatizzata che lo permette? Tipo una valvola deviatrice.grazie.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Valvola scambio acqua sanitaria

Messaggio da mariobrossh »

credo che ti serva un termostato da applicare sull'accumulo,
nei boiler coibentati questo fa in modo di tenere l'acqua a
temperatura costante in base a come è stata impostata sul
termostato, nel tuo caso dovrebbe azionare un deviatore a
tre vie come questo

Immagine 2025-10-06 073057.png
Immagine 2025-10-06 073057.png (44.76 KiB) Visto 652 volte
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Daniloreds
Messaggi: 10
Iscritto il: sab 04 ott 2025 10:36 am

Re: Valvola scambio acqua sanitaria

Messaggio da Daniloreds »

Quindi dovrei mettere una valvola deviatrice a tre vie con termostato al posto della valvola a tre vie che ho (manuale) diciamo a 40 gradi, così quando l'acqua scende sotto quella temperatura la valvola chiude l'accumulo e apre la caldaia. Giusto? grazie della risposta intanto.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Valvola scambio acqua sanitaria

Messaggio da mariobrossh »

esatto, magari aspettiamo qualche parere più autorevole del mio : Rolleyes :
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Daniloreds
Messaggi: 10
Iscritto il: sab 04 ott 2025 10:36 am

Re: Valvola scambio acqua sanitaria

Messaggio da Daniloreds »

Alla fine ho messo una valvola deviatrice a 40 gradi sull'acqua calda dell'accumulo,quando l'acqua scende sotto la valvola devia e manda l'acqua nella caldaia istantanea che parte ed integra. Praticamente è il gruppo che viene utilizzato per l'integrazione di acqua calda dal solare termico,soltanto che non c'è la miscelazione con l'acqua fredda perche non ne ho bisogno.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Valvola scambio acqua sanitaria

Messaggio da mariobrossh »

: Thumbup :
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Valvola scambio acqua sanitaria

Messaggio da Capitan Farloc »

Azz... ottima soluzione : Thumbup :