Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Moderatore: dalmos
Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Salve
abito in un piccolo condominio con 9 appartamenti. Ognuno ha il suo contatore dell’acqua e qualcuno compreso me ha anche un riduttore di pressione (attualmente il mio segna poco meno di 4 bar).
Il mio appartamento è al primo e secondo piano.
Ho sempre avuto problemi di portata ma non come da 20gg a questa parte.
Se apro un rubinetto e poi tiro l’acqua del water oppure apro un altro rubinetto la portata quasi si azzera. Quando chiudo uno dei due piano piano la portata riprende.
Questo mi sta dando problemi anche con la lavatrice che ci mette tantissimo a caricare e va in blocco. Senza contare se si sta facendo la doccia qualcuno e qualcun altro tira l’acqua del WC!
Cosa potrebbe essere?
C’entra qualcosa la pressione?
Anche altri condomini si sono accorti di un calo della portata ma non quanto il mio appartamento.
abito in un piccolo condominio con 9 appartamenti. Ognuno ha il suo contatore dell’acqua e qualcuno compreso me ha anche un riduttore di pressione (attualmente il mio segna poco meno di 4 bar).
Il mio appartamento è al primo e secondo piano.
Ho sempre avuto problemi di portata ma non come da 20gg a questa parte.
Se apro un rubinetto e poi tiro l’acqua del water oppure apro un altro rubinetto la portata quasi si azzera. Quando chiudo uno dei due piano piano la portata riprende.
Questo mi sta dando problemi anche con la lavatrice che ci mette tantissimo a caricare e va in blocco. Senza contare se si sta facendo la doccia qualcuno e qualcun altro tira l’acqua del WC!
Cosa potrebbe essere?
C’entra qualcosa la pressione?
Anche altri condomini si sono accorti di un calo della portata ma non quanto il mio appartamento.
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Poco meno di 4 bar, la pressione è buona. Se il manometro è installato dopo il regolatore di pressione, anche questo è ok e il problema è a valle. Se dopo il manometro c'è una chiave di arresto controlla che questa sia completamente aperta, se ci sono filtri o altro. Una foto della zona contatore sarebbe utile. Puoi dirci che tubi ci sono nell'impianto e approssimativamente quanti anni ha? Sarebbe utile anche uno schemino dell'impianto del tuo appartamento per fare una ricerca sistematica misurando la pressione su vari punti, dal rubinetto più vicino al contatore, allontanandosi di volta in volta.
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
E' possibile, ma non è detto che il problema sia a valle.ENRICO51 ha scritto: mer 11 mar 2026 9:17 am Poco meno di 4 bar, la pressione è buona. Se il manometro è installato dopo il regolatore di pressione, anche questo è ok e il problema è a valle...
Se per qualche motivo la condotta a monte ha poca portata (si è otturata o riceve meno acqua per qualche ragione), fino a che il tuo circuito non consuma, la pressione è OK, ma quando comincia a consumare non viene alimentato abbastanza velocemente dalla condotta a monte e la pressione cala.
Se hai verificato i 4 bar mentre hai due o più rubinetti aperti, allora il problema è quasi sicuramente a valle, se invece, mentre consumi parecchio, la pressione al manometro si abbassa, allora il problema è probabilmente a monte.
Se hai più problemi degli altri inquilini potrebbe essere perché sei al piano più alto o nel punto più lontano dall'alimentazione principale...
In ogni caso se prima l'impianto funzionava bene e adesso hai problemi all'aumentare della portata è quasi sicuramente un discorso di perdite di carico anomale... e se ti succede con qualsiasi utenza della casa (rubinetti, WC, ecc.) il problema è (se non a monte) nella parte iniziale dell'impianto, magari il regolatore stesso o qualche filtro sporco.
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Oggi provo a verificare se il manometro del riduttore, che è installato dopo il contatore, cala mentre sono aperti i rubinetti.
non ho schemi dell'impianto
verifico anche se ci sono chiavi di arresto
faccio queste prove e vi aggiorno
intanto grazie
non ho schemi dell'impianto
verifico anche se ci sono chiavi di arresto
faccio queste prove e vi aggiorno
intanto grazie
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Ho fatto una prova
Il manometro del riduttore appena apro un rubinetto va a 1,5bar scarsi
Se apro un secondo rubinetto va sotto 0,5bar.
Ho notato che non tutti gli appartamenti hanno il riduttore ma da quel che ho capito un condomino che si lamenta come me (un po’ meno) è senza riduttore.
Questa la foto del contatore (con bar vicino al 2 perché stava scendendo causa rubinetto aperto)
Il manometro del riduttore appena apro un rubinetto va a 1,5bar scarsi
Se apro un secondo rubinetto va sotto 0,5bar.
Ho notato che non tutti gli appartamenti hanno il riduttore ma da quel che ho capito un condomino che si lamenta come me (un po’ meno) è senza riduttore.
Questa la foto del contatore (con bar vicino al 2 perché stava scendendo causa rubinetto aperto)
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9813
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Se il manometro che è sul riduttore di pressione quando apri i rubinetti rileva una pressione notevolmente più bassa, secondo me sta ad indicare che c'è una riduzione della portata del flusso di acqua prima del riduttore stesso.
Io proverei a sostituire la valvola di ritegno che è montata subito prima del riduttore di pressione, e a controllare, una volta smontato la vecchia valvola, che aprendo il rubinetto (con un secchio sotto) il getto di acqua che esce dal rubinetto sia molto forte.
Io proverei a sostituire la valvola di ritegno che è montata subito prima del riduttore di pressione, e a controllare, una volta smontato la vecchia valvola, che aprendo il rubinetto (con un secchio sotto) il getto di acqua che esce dal rubinetto sia molto forte.
Luciano
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17461
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
spesso sono i riduttori di pressione che si intasano e a volte si bloccano proprio
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
la valvola di ritegno è questa, giusto? quindi chiudo il rubinetto tra il contatore e la valvola di ritegno e a quel punto sostituisco la valvola.Capitan Farloc ha scritto: mer 11 mar 2026 8:08 pm Se il manometro che è sul riduttore di pressione quando apri i rubinetti rileva una pressione notevolmente più bassa, secondo me sta ad indicare che c'è una riduzione della portata del flusso di acqua prima del riduttore stesso.
Io proverei a sostituire la valvola di ritegno che è montata subito prima del riduttore di pressione, e a controllare, una volta smontato la vecchia valvola, che aprendo il rubinetto (con un secchio sotto) il getto di acqua che esce dal rubinetto sia molto forte.
prima di sostituirla non c'è modo di vedere se è effettivamente lei? vedo che da sopra sembra potersi aprire
scusate queste domande banali ma sono un neofita... forse visto che si è capito che il problema è il riduttore o la valvola è meglio che chiami un idraulico, non vorrei creare danni... o alla fin fine una volta sostituita basta avvitarla bene?
questo però non spiegherebbe il problema all'altro condomino che è senza riduttore (dice che il suo contatore è quello sopra il mio) anche se lui avverte meno la riduzione di portata di me che invece si azzera quasi del tutto. in ogni caso il problema dell'altro condomino non è detto che sia pari e uguale al mio.mariobrossh ha scritto: mer 11 mar 2026 8:11 pm spesso sono i riduttori di pressione che si intasano e a volte si bloccano proprio
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Infatti.Kintaro ha scritto: mer 11 mar 2026 10:17 pm
...
questo però non spiegherebbe il problema all'altro condomino che è senza riduttore (dice che il suo contatore è quello sopra il mio) anche se lui avverte meno la riduzione di portata di me che invece si azzera quasi del tutto. in ogni caso il problema dell'altro condomino non è detto che sia pari e uguale al mio.
E' possibile che il problema sia legato alla valvola di non ritorno; dalla foto la tua valvola dovrebbe essere fatta più o meno così (vedi sotto). E' difficile che sia intasata, ma magari il calcare ha bloccato la paletta.
Oppure potrebbe essere il riduttore stesso (vedi foto sotto).
La valvola a clapet è facile da smontare, il riduttore è un po' più complicato quando lo rimonti perché devi fare attenzione alla molla ed alle guarnizioni; inoltre spesso i filetti sono bloccati con la Loctite.
Però è anche vero che se più o meno tutti gli inquilini lamentano un calo di pressione è possibile che il problema sia a monte. Se non trovi nulla di strano sulla valvola e/o sul riduttore contatta l'amministratore e fate una segnalazione alla società dell'acqua.


Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Per la valvola di non ritorno posso provare a a svitare il 7? (vedi immagine) e dare un'occhiata dentro?av250866 ha scritto: gio 12 mar 2026 11:00 am
Infatti.
E' possibile che il problema sia legato alla valvola di non ritorno; dalla foto la tua valvola dovrebbe essere fatta più o meno così (vedi sotto). E' difficile che sia intasata, ma magari il calcare ha bloccato la paletta.
Oppure potrebbe essere il riduttore stesso (vedi foto sotto).
La valvola a clapet è facile da smontare, il riduttore è un po' più complicato quando lo rimonti perché devi fare attenzione alla molla ed alle guarnizioni; inoltre spesso i filetti sono bloccati con la Loctite.
Però è anche vero che se più o meno tutti gli inquilini lamentano un calo di pressione è possibile che il problema sia a monte. Se non trovi nulla di strano sulla valvola e/o sul riduttore contatta l'amministratore e fate una segnalazione alla società dell'acqua.
ovviamente prima chiudo il rubinetto a monte
Intanto ho raccolto altre informazioni, altri condomini mi hanno confermato che in passato hanno tolto il riduttore... però la mia paura è di avere poi troppa pressione in casa visto che il riduttore segna di base quasi 4bar (sempre se la calcola bene).
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9813
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Potrebbe essere naturalmente anche il regolatore di pressione, quello è sicuramente il successivo a poter essere incriminato, però personalmente sono abituato ad andare per gradi, e calcolando che la valvola di ritegno è qualcosa che costa generalmente sotto i 10 euro la cambierei come prima cosa e, una volta che è smontata, aprendo i rubinetti verificherei anche che l'acqua esca con un getto molto forte proprio per esclurede anche qualche eventuale intasamento di questi.
Poi se così non si risolve... resta il regolatore di pressione
P.S.
Puoi certamente aprire il vitone sopra la valvola di ritegno, ma non so se da lì è possibile ispezionare o pulire la valvola dalla sporcizia o dalle incrostazioni... se la apri, facci sapere.
Poi se così non si risolve... resta il regolatore di pressione
P.S.
Puoi certamente aprire il vitone sopra la valvola di ritegno, ma non so se da lì è possibile ispezionare o pulire la valvola dalla sporcizia o dalle incrostazioni... se la apri, facci sapere.
Luciano
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
Da quello che ho letto sarei per dire che c'è una saracinesca a monte (vedi acquedotto) parzializzata.
Difatti se il problema è emerso da soli 20 gg e il problema è per tutti, l'ipotesi mi pare plausibile.
Poi non credo che c'entrino qualcosa le valvole di non ritorno... perché magari non chiudono bene il ritorno, ma che non facciano passare l'acqua ion ingresso mi pare poco probabile.
Escluderei anche il riduttore, visto che il problema ce l'ha anche chi quello non ce l'ha.
Comunque per escludere il riduttore al 100% basta metterlo al massimo stringendo la parte superiore. In quella condizione il riduttore viene bypassato e, quindi, si vede subito se dopo è cambiato qualcosa sulla portata.
Difatti se il problema è emerso da soli 20 gg e il problema è per tutti, l'ipotesi mi pare plausibile.
Poi non credo che c'entrino qualcosa le valvole di non ritorno... perché magari non chiudono bene il ritorno, ma che non facciano passare l'acqua ion ingresso mi pare poco probabile.
Escluderei anche il riduttore, visto che il problema ce l'ha anche chi quello non ce l'ha.
Comunque per escludere il riduttore al 100% basta metterlo al massimo stringendo la parte superiore. In quella condizione il riduttore viene bypassato e, quindi, si vede subito se dopo è cambiato qualcosa sulla portata.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17461
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Portata bassa/azzerata se apro due rubinetti
a me è successo che il riduttore di pressione si era completamente intasato,
mentre la valvola di ritegno mi è rimasta aperta e quando non c'era abbastanza
pressione dall'acquedotto l'acqua dell'autoclave andava in rete facendo girare
il contatore al contrario
mentre la valvola di ritegno mi è rimasta aperta e quando non c'era abbastanza
pressione dall'acquedotto l'acqua dell'autoclave andava in rete facendo girare
il contatore al contrario
Condividere un'idea è sempre una buona idea 