Ciao a tutti,da qualche giorno si verifica il problema che dai rubinetti esce acqua tiepida e i termosifoni non riscaldano più di tanto,si tratta di una caldaia a gas riello mod. "Caldariello"secondo voi potrebbe trattarsi dello scambiatore intasato?
La caldaia ha tre anni di vita e non dà problemi di accensione,potrebbe essere una delle due sonde NTC?
Attendo un vostro gradito consiglio in merito.
Acqua tiepida e bassa temperatura termosifoni
Moderatore: dalmos
- isex
- Moderator Senior
- Messaggi: 1781
- Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
- Località: Messina - Palermo
Dipende dalla sonda. Una NTC vuol dire che all'aumentare della temperatura diminuisce la resistenza. Puoi partire a prendere il valore in OHM poi su una tabella si vede se il valore corrisponde allo standard per la temperatura in cui si dovrebbe trovare adesso (che teoreticamente dovresti misurare con un termometro). Se la caldaia la tieni spenta per un giorno, fai riferimento alla temperatura ambiente.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Think Safe! Work Safe!
Dimenticavo,dove trovo le tabelle per fare la comparazione?isex ha scritto:Dipende dalla sonda. Una NTC vuol dire che all'aumentare della temperatura diminuisce la resistenza. Puoi partire a prendere il valore in OHM poi su una tabella si vede se il valore corrisponde allo standard per la temperatura in cui si dovrebbe trovare adesso (che teoreticamente dovresti misurare con un termometro). Se la caldaia la tieni spenta per un giorno, fai riferimento alla temperatura ambiente.
- isex
- Moderator Senior
- Messaggi: 1781
- Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
- Località: Messina - Palermo
La temperatura di definizione è 25 gradi centigradi.
http://www.elcov.com/public/file/pdf%20 ... pie_pt.pdf
http://www.elcov.com/public/file/pdf%20 ... pie_pt.pdf
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).