Acqua tiepida e bassa temperatura termosifoni

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
gommo 70
Messaggi: 5
Iscritto il: mer 21 gen 2009 3:17 pm

Acqua tiepida e bassa temperatura termosifoni

Messaggio da gommo 70 »

Ciao a tutti,da qualche giorno si verifica il problema che dai rubinetti esce acqua tiepida e i termosifoni non riscaldano più di tanto,si tratta di una caldaia a gas riello mod. "Caldariello"secondo voi potrebbe trattarsi dello scambiatore intasato?
La caldaia ha tre anni di vita e non dà problemi di accensione,potrebbe essere una delle due sonde NTC?
Attendo un vostro gradito consiglio in merito.
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

La tua domanda è un pò generica.
Potresti misurare con un tester in ohm le due sonde NTC ?
Hai già fatto fare il check up annuale ?
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
gommo 70
Messaggi: 5
Iscritto il: mer 21 gen 2009 3:17 pm

Messaggio da gommo 70 »

Che valori dovrei rilevare sulle due sonde NTC e a quale temperatura?
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Dipende dalla sonda. Una NTC vuol dire che all'aumentare della temperatura diminuisce la resistenza. Puoi partire a prendere il valore in OHM poi su una tabella si vede se il valore corrisponde allo standard per la temperatura in cui si dovrebbe trovare adesso (che teoreticamente dovresti misurare con un termometro). Se la caldaia la tieni spenta per un giorno, fai riferimento alla temperatura ambiente.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
gommo 70
Messaggi: 5
Iscritto il: mer 21 gen 2009 3:17 pm

Messaggio da gommo 70 »

Ok,grazie proverò a fare le varie misurazioni alle varie temperature.
gommo 70
Messaggi: 5
Iscritto il: mer 21 gen 2009 3:17 pm

Messaggio da gommo 70 »

isex ha scritto:Dipende dalla sonda. Una NTC vuol dire che all'aumentare della temperatura diminuisce la resistenza. Puoi partire a prendere il valore in OHM poi su una tabella si vede se il valore corrisponde allo standard per la temperatura in cui si dovrebbe trovare adesso (che teoreticamente dovresti misurare con un termometro). Se la caldaia la tieni spenta per un giorno, fai riferimento alla temperatura ambiente.
Dimenticavo,dove trovo le tabelle per fare la comparazione?
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

La temperatura di definizione è 25 gradi centigradi.

http://www.elcov.com/public/file/pdf%20 ... pie_pt.pdf
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Rispondi