info su autoclave

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Avatar utente
allex
Messaggi: 2028
Iscritto il: dom 20 lug 2008 12:43 pm

Messaggio da allex »

Mi permetto di consigliarvi di informarvi in materia di codice civile: non credo sia possibile, in presenza di impianto idrico comune, poter applicare un'autoclave per singolo utente, in quanto il suo funzionamento ridurebbe la portata e la pressione nel resto dell'impianto.
Si può installare un'autoclave in comune, cioè collegata subito dopo la o le cisterne, e che comunque serva tutta la linea principale del condominio.
Tutti i nodi vengono al pettine!
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

allex ha scritto:Mi permetto di consigliarvi di informarvi in materia di codice civile: non credo sia possibile, in presenza di impianto idrico comune, poter applicare un'autoclave per singolo utente, in quanto il suo funzionamento ridurebbe la portata e la pressione nel resto dell'impianto.
Si può installare un'autoclave in comune, cioè collegata subito dopo la o le cisterne, e che comunque serva tutta la linea principale del condominio.
Secondo me livio ha perfettamente ragione. Qui si parla di cisterne già presenti sul palazzo. Se invece di prelevare l'acqua per caduta inserisce un motore/pompa questo potrà influire sulla capacità della cisterna ma non sulla pressione degli altri impianti (che sono anch'essi per caduta). Se lui inserisce un motore pompa press control in casa non se ne potrà accorgere nessuno. Poi se invece di un maialino da 200 litri ne mette uno da 100 (praticamente quanto uno scaldaacqua) si divincola dal problema e non deve dare spiegazione o chiedere autorizzazione alcuna. Ha solo il problema dell'ingombro.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Avatar utente
allex
Messaggi: 2028
Iscritto il: dom 20 lug 2008 12:43 pm

Messaggio da allex »

isex ha scritto: potrà influire sulla capacità della cisterna ma non sulla pressione degli altri impianti (che sono anch'essi per caduta). Se lui inserisce un motore pompa press control in casa non se ne potrà accorgere nessuno.
Secondo me influisce, a meno che dalla cisterna non escano tanti tubi per quante sono le utenze (ma questo non è ancora stato indicato da Trinità).
Tutti i nodi vengono al pettine!
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Bhe, se c'è un collettore potrebbe influire. Tutto dipende da come è fatto l'impianto .....
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Trinità
Messaggi: 11
Iscritto il: gio 12 feb 2009 10:04 pm
Località: genova

Messaggio da Trinità »

livio@ ha scritto::shock:
Cosa c'entra la potabilità dell'acqua?
Se l'acqua la conservi in una bottiglia, non è ancora potabile?????
Credo che il discorso si esaurisca in due parole:
trovato il modo di connettersi alla mandata principale, installi un piccolo serbatoio, anche da 100 litri e, tramite una pompa corredata da press-control, ti vai a raccordare al tuo impianto.
1- autoclave viene definito il sistema motore/vaso d'espansione;
2- il sistema pompa/vaso d'espansione o press-control si può raccordare a tubi di qualsiasi diametro (in genere l'attacco è 3/4);
3- sarebbe più semplice se postassi uno schema del tuo impianto per controllarne la fattibilità.
;)
Immaginavo che mi avresti trovato da dire sulla potabilità dell'acqua, le cisterne ogni tanto vanno lavate e se la sistemo in balcone (magari in alto) come faccio a pulirla?
Comunque se ho capito bene mi devo rassegnare ad un serbatoio supplementare.
Grazie a tutti per la disponibilità.
Trinità
Messaggi: 11
Iscritto il: gio 12 feb 2009 10:04 pm
Località: genova

Messaggio da Trinità »

Secondo me influisce, a meno che dalla cisterna non escano tanti tubi per quante sono le utenze (ma questo non è ancora stato indicato da Trinità).[/quote]
Cercherò di andare nel vano cisterne per vedere quanti tubi ci sono in uscita, quindi se ogni appartamento ha un'uscita potrei aggirare il problema serbatoio supplementare.
Avatar utente
allex
Messaggi: 2028
Iscritto il: dom 20 lug 2008 12:43 pm

Messaggio da allex »

Trinità ha scritto:quindi se ogni appartamento ha un'uscita potrei aggirare il problema serbatoio supplementare.
....sicuramente.... ;)
Tutti i nodi vengono al pettine!
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Puoi suggerire di mettere il motore pompa press control a monte del collettore (probabilmente ci sarà) per un beneficio di tutti i condomini e così l'elettricità va nel contatore del condominio !!
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Rispondi