tubo del gas da non coprire

Messaggio da =Beppe= »

Ciao ragazzi..in questi giorni ho necessità di far portare in una stanza al piano superiore di casa mia un tubo del metano al quale poi verrà collegata una piccola cucina.l'idraulico mi va detto che dove il tubo sarà in vista non potrò coprirlo..io sono preoccupato soprattutto dal punto estetico..non potrei
coprirlo con del cartongesso?
..in attesa di chiarimenti da parte del mio idraulico aspetto anche i vostri pareri..ciao!! :shock:
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Io sarei orientato a dare ragione all'idraulico.

Anche nel mio condominio, una casa ristrutturata del 700, hanno dovuto lasciare tutti i tubi del gas "a vista". Un vero scempio estetico, come del resto poi, le orribili e innumerevoli grate dei fori di areazione.

Penso che l'idraulico sarà obbligato a metterlo esterno; poi magari, visto che sei in casa tua puoi sempre coprirlo in qualche modo.
Però a tuo rischio e pericolo, assumendote tutte le responsabilità.
Addirittura, non mi vorrei sbagliare, ma non credo che si possa neanche verniciarlo.....

Comunque non te la prendere: si fa l'abitudine a tutto, passato un po di tempo quel tubo lo vedrai come parte dell'arredamento. :D

Ciao
fervino
Messaggi: 84
Iscritto il: mar 01 lug 2008 8:25 pm

Messaggio da fervino »

Non esageriamo.
E possibile verniciarlo ovviamente e anche chiuderlo in una canalina tipo elettrica, di quelle con coperchio smontabile e questo nel rispetto della uni 7129
Avatar utente
=Beppe=
Messaggi: 48
Iscritto il: sab 22 ago 2009 12:32 am
Località: Vicenza
Contatta:

Messaggio da =Beppe= »

grazie dell'intervento ragazzi.quindi il problema è proprio a livello di legge sulla sicurezza..cioè da quel che ho capito il tubo si può coprire ma in maniera facilmente ispezionabile..magari in caso di fughe di gas no?..
se io lo copro con il cartongesso in caso di problemi posso avere rogne..
ma,..l'altra parte del tubo che è inserita nel muro allora?..
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Aspetta forse lo puoi anche incassare.

Qui nell'ultimo paragrafo c'e spiegato tutto:

http://www.ascopiave.it/cgi-bin/pdf_inf ... gli%20impi

Da copia e incolla:

L'installazione delle tubazioni sotto traccia è consentita a condizione che
il percorso sia rettilineo verticale ed

orizzontale, ad una distanza non superiore ai 20 cm dagli spigoli paralleli
del vano; la tubazione, posata in traccia su uno

strato di almeno 20 mm di malta di cemento, dopo la prova di tenuta, deve
essere completamente annegata in malta di

cemento. Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle
pareti perimetrali esterne né nelle intercapedini

comunque realizzate. Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate o
meccaniche, devono essere a vista od inseriti in scatole

ispezionabili non a tenuta.

E' vietato posare tubazioni nello spessore dei solai.

E' ammesso l'attraversamento di intercapedini chiuse, di murature e di
solai, purché effettuato con tubazioni senza

giunzioni ed adeguatamente inguainate.

Ciao
Avatar utente
=Beppe=
Messaggi: 48
Iscritto il: sab 22 ago 2009 12:32 am
Località: Vicenza
Contatta:

Messaggio da =Beppe= »

Grazie Giovanni..ho letto anch'io questo pdf ma si riferisce a un inserimento a muro vero e proprio..e se io coprissi il tubo con del cartongesso e praticassi dei fori su esso come sfiato?..
e poi bisogna anche vedere se il tubo in quel punto è giuntato oppure no..
..boh!
fervino
Messaggi: 84
Iscritto il: mar 01 lug 2008 8:25 pm

Messaggio da fervino »

Appunto puoi anche chiuderlo del tutto rispettando assolutamente questo: "Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate o
meccaniche, devono essere a vista od inseriti in scatole"
E il tubo nella parte sotto traccia deve essere in guaina adatta,(vendono rame per gas gia pronta nella sua guaina) ne va della tua sicurezza.
gabriele60
Messaggi: 651
Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am

Messaggio da gabriele60 »

Scusate ma oltre alla norma, dovremmo osservare alcune cose di = Beppe=
il lavoro lo fa il suo idraulico perciò sarà lui a certificare l'impianto. se non ho capito male, si tratta di un adattamento ad una stanza già finita ( perciò sconveniente fare nuove tracce).
Inoltre il principio di tenere il più possibile tubazioni esterne è sacrosanto per evitare/limitare il rischio di esplosione in caso di perdite.
Come dice giovanni " si fa l'abitudine a tutto, passato un po di tempo quel tubo lo vedrai come parte dell'arredamento".
Non vedo motivi validi per spendere soldi e tempo per coprire con il cartongesso, fare fori di areazione, mettere scatole sui giunti...

per esperienza ci sono molti meno problemi e più utilità con gli impianti esterni.

il tempo passa veloce e gli utilizzi cambiano. :shock:

ciao
cerco di fare il possibile...