Salve a tutti, il mio lavandino del bagno ha le due manopole per acqua calda e fredda. Partiamo dal presupposto che sono vecchi, il rubinetto di quella calda è ormai sbanato(spero che si scriva così). Insomma per aprire l'acua deve fare un forte pressione verso il basso, altrimenti non esce. Come posso fare per risolvere il problema, mica devo cambiare tutto il gruppo?
Grazie di tutto
Vecchio rubinetto Lavandino SBANATO
Moderatore: dalmos
Vecchio rubinetto Lavandino SBANATO
Dove non c'è battaglia, non c'è vittoria
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Spero che basti revisionarlo...
Smontalo e dagli una bella ingrassata come spiegato nel sito:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
Quindi sostituisci la guarnizione con una nuova e, se hai possibilità di rimediare l'apposito attrezzo, rettifichi la sede:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
Fammi sapere se hai problemi
Ciao
Smontalo e dagli una bella ingrassata come spiegato nel sito:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
Quindi sostituisci la guarnizione con una nuova e, se hai possibilità di rimediare l'apposito attrezzo, rettifichi la sede:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
Fammi sapere se hai problemi
Ciao
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma