problemi con pres control
salve a tutti ho un problema con l'impianto autoclave domestico, ho sostituito la vecchia pompa che si è rotta con una LOWARA da 0,75 hp e un pres control GENYO 8A/F15. nel momento in cui l'ho messa in funzione,la pompa ha portato la pressione a 5 bar e si è fermata , successivamente sono andato nel mio appartamento ho aperto il rubinetto della cucina e la pompa non è partita.recandomi poi nel garage dove è situato l'impianto autoclave ho aperto il rubinetto di un lavabo e la pompa è partita regolarmente. faccio presente che dal garage agli utilizzatori dell'appartamento ci sono circa 8 m. la pressione di avvio del pres control è di 1,5 bar , la pressione dell'acquedotto comunale è di 2 bar. qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie anticipatamente attendo risposte.
pino
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
credo che tu ti sia risposto da solo e cioèla pressione di avvio del pres control è di 1,5 bar , la pressione dell'acquedotto comunale è di 2 bar
se la pressione dell'acquedotto è superiore a
quella d'avvio del press control perché quest'ultimo
dovrebbe partire ?