Quesito caldaia: perché non viene l'acqua calda?

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Quesito caldaia: perché non viene l'acqua calda?

Messaggio da giovanni »

Trattasi di una caldaia istantanea Unical DUA CTFS-AE.
Il difetto è questo: "sembra" tutto a posto ma l'acqua calda viene da tutte le parti tiepida. Il getto si presenta normale per cui sembrerebbe da escludere il calcare nello scambiatore o nei tubi. Poi fra l'altro nel condominio c'è un valido sistema di addolcimento dell'acqua per cui....
Ho fatto anche la prova per vedere se era la valvola a 3 vie, ma mettendo il selettore ad estate i termosifoni non si scaldano.
Aprendo l'acqua calda la caldaia parte normalmente e variando il termostato varia pure la temperatura che si legge nel termometro ad orologio.

Se fosse il sensore di mandata dell'acqua calda, magari, dovrebbe ad un certo punto spegnersi la caldaia... invece questa continua a rimanere accesa fino a che non arriva il sensore di massima che la fa spegnere...nel frattempo l'acqua viene sempre tiepida anche quando il termometro è al massimo....

Domanda: dove va tutto questo calore generato dal bruciatore? perché non si trasmette all'acqua?

Grazie
Giovanni
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17229
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

potrebbe andare nel circuito dei termosifoni, prova, a termosifoni
spenti, a lasciare la caldaia accesa per qualche minuto e tocca
il tubio dei termosifoni in uscita dalla caldaia, se è freddo potrebbe
essere lo scambiatore sporco di calcare, per osservare una consistente
diminuzione della portata dell'acqua dovrebbe essere quasi ostruito.
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Corretto secondo me il tuo ragionamento... se con il selettore ad "estate" apri il rubinetto dell'acqua calda, l'acqua al rubinetto arriva tiepida ed i termosifoni rimangono freddi (devi tenere il rubinetto aperto per parecchio però e sentire il termosifone più vicino alla caldaia nella parte più alta), la valvola a tre vie non dovrebbe essere incriminabile del malfunzionamento.
Temo a questo punto possa essere una cattiva circolazione dell'acqua nel circuito chiuso, quello che va nello scambiatore o nei termosifoni. Se con il selettore ad inverno, anche i termosifoni rimangono tiepidi, potrebbe trattarsi di un problema del circolatore, o gira troppo lento oppure la girante consumata potrebbero ridurre la velocità di circolazione dell'acqua.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Capitan Farloc ha scritto: --------------------
Temo a questo punto possa essere una cattiva circolazione dell'acqua nel circuito chiuso, quello che va nello scambiatore o nei termosifoni. Se con il selettore ad inverno, anche i termosifoni rimangono tiepidi, potrebbe trattarsi di un problema del circolatore, o gira troppo lento oppure la girante consumata potrebbero ridurre la velocità di circolazione dell'acqua.

No, il problema riguarda solo i sanitari, il riscaldamento è OK... Quello che cerco di capire è perché la caldaia funziona regolarmente e rimane sempre accesa fino ad arrivare alla temperatura impostata sul termostato dei sanitari mentre, però, il tubo di uscita acqua calda dalla caldaia è sempre tiepido...
:?: :?:
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Il termostato dell'acqua sanitaria potrebbe essere messo sull'impianto a circolo chiuso che porta l'acqua allo scambiatore.
Però a questo punto torniamo un attimo indietro...
Con il selettore in posizione estate, se apri un rubinetto dell'acqua calda e lo tieni aperto un po', i tubi dei termosifoni che partono dalla caldaia rimangono freddi?
Sempre in queste condizioni, dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua calda, quanto tempo impiega il termostato a raggiungere la temperatura ed a spegnere (o abbassare) la fiamma?
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Capitan Farloc ha scritto:Il termostato dell'acqua sanitaria potrebbe essere messo sull'impianto a circolo chiuso che porta l'acqua allo scambiatore.
Però a questo punto torniamo un attimo indietro...
Con il selettore in posizione estate, se apri un rubinetto dell'acqua calda e lo tieni aperto un po', i tubi dei termosifoni che partono dalla caldaia rimangono freddi?
Esatto...
Sempre in queste condizioni, dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua calda, quanto tempo impiega il termostato a raggiungere la temperatura ed a spegnere (o abbassare) la fiamma?
Non poco... diciamo sopra i 5 min....[/quote]
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

E naturalmente, con il selettore ad "Estate" l'acqua ai rubinetti continua ad arrivare tiepida... E' così?
Hai per caso anche uno scaldabagno elettrico nel tuo impianto?
Hai fatto recentemente qualche modifica o aggiunta nel tuo impianto idraulico?
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Capitan Farloc ha scritto:E naturalmente, con il selettore ad "Estate" l'acqua ai rubinetti continua ad arrivare tiepida... E' così?
Esatto!!
Hai per caso anche uno scaldabagno elettrico nel tuo impianto?
NO..
Hai fatto recentemente qualche modifica o aggiunta nel tuo impianto idraulico?
No, assolutamente.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Dovresti fare una verifica...
Fai partire prima i termosifoni e controlla la fiamma.
Poi spegni i termosifoni e apri un rubinetto dell'acqua calda...
L'intensità della fiamma è la stessa?
In entrambi i casi si sente partire il motore del circolatore?
Hai detto che già il tubo dell'acqua sanitaria che esce dalla caldaia risulta essere tiepido, vero?
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Capitan Farloc ha scritto:Dovresti fare una verifica...
Fai partire prima i termosifoni e controlla la fiamma.
Poi spegni i termosifoni e apri un rubinetto dell'acqua calda...
L'intensità della fiamma è la stessa?
Si sempre la stessa
In entrambi i casi si sente partire il motore del circolatore?
Si
Hai detto che già il tubo dell'acqua sanitaria che esce dalla caldaia risulta essere tiepido, vero?
Esatto

Comunque domani viene l'assistenza, vedremo....
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Svelato l'arcano: il tecnico ha cambiato la membrana del pressostato di precedenza... ( part. N.5 dello schema) perché era bucata....

Io problema è risolto... rimane da capire perché con la membrana rotta la caldaia si accendeva lo stesso aprendo l'acqua calda...??????????
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Non pretendo di svelare l'arcano...
Dallo schema il "pressostato di precedenza" sembra stia a rilevare una differenza di pressione tra il tubo di ingresso dell'acqua fredda e l'uscita dell'acqua calda.
Questa depressione si genera ovviamente quando viene aperto un rubinetto dell'acqua calda, l'acqua scorre dall'entrata "F" all'uscita "C" per una differenza di pressione tra i due punti.
La rottura della membrana del pressostato provocava probabilmente un passaggio di acqua fredda direttamente verso l'uscita diluendo l'acqua calda passata dallo scambiatore rendendola così tiepida.
Il fatto che l'acuq passava attraverso la membrana non ne impediva a quanto pare l'eccitamento dello switch che quindi faceva comunque accendere la caldaia.
Ma sono solo supposizioni...
Comunque personalmente ritengo che hai fatto benisimo a chiamare il tecnico in quanto il guasto abbastanza complesso secondo me ne sconsigliava un intervento "faidate"... spero che non ti abbia chiesto cifre astronomiche.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Abbiamo il contratto di assistenza, per cui niente spesa manodopera...
anche se il tecnico ci ha lavorato un'ora e mezza.
Per cui solo spesa del materiale: 50 €
Comunque ritornando al discorso dell'acqua che veniva tiepida, penso sia valida la tua supposizione. Mentre non mi è ancora chiaro come faceva a partire la caldaia.... Difatti il pressostato l'avevo escluso in partenza, dal momento che già anni fa era ricapitato la rottura della solita membrana...
però in quel caso la caldaia per l'acqua calda ai sanitari era proprio morta...
elbrinero
Messaggi: 357
Iscritto il: dom 07 ott 2007 5:46 pm
Località: altavilla (VI)
Contatta:

Messaggio da elbrinero »

ciao, secondo me è la sonda nct sanitario ciao
Rispondi