Quesito caldaia: perché non viene l'acqua calda?
Moderatore: dalmos
Quesito caldaia: perché non viene l'acqua calda?
Trattasi di una caldaia istantanea Unical DUA CTFS-AE.
Il difetto è questo: "sembra" tutto a posto ma l'acqua calda viene da tutte le parti tiepida. Il getto si presenta normale per cui sembrerebbe da escludere il calcare nello scambiatore o nei tubi. Poi fra l'altro nel condominio c'è un valido sistema di addolcimento dell'acqua per cui....
Ho fatto anche la prova per vedere se era la valvola a 3 vie, ma mettendo il selettore ad estate i termosifoni non si scaldano.
Aprendo l'acqua calda la caldaia parte normalmente e variando il termostato varia pure la temperatura che si legge nel termometro ad orologio.
Se fosse il sensore di mandata dell'acqua calda, magari, dovrebbe ad un certo punto spegnersi la caldaia... invece questa continua a rimanere accesa fino a che non arriva il sensore di massima che la fa spegnere...nel frattempo l'acqua viene sempre tiepida anche quando il termometro è al massimo....
Domanda: dove va tutto questo calore generato dal bruciatore? perché non si trasmette all'acqua?
Grazie
Giovanni
Il difetto è questo: "sembra" tutto a posto ma l'acqua calda viene da tutte le parti tiepida. Il getto si presenta normale per cui sembrerebbe da escludere il calcare nello scambiatore o nei tubi. Poi fra l'altro nel condominio c'è un valido sistema di addolcimento dell'acqua per cui....
Ho fatto anche la prova per vedere se era la valvola a 3 vie, ma mettendo il selettore ad estate i termosifoni non si scaldano.
Aprendo l'acqua calda la caldaia parte normalmente e variando il termostato varia pure la temperatura che si legge nel termometro ad orologio.
Se fosse il sensore di mandata dell'acqua calda, magari, dovrebbe ad un certo punto spegnersi la caldaia... invece questa continua a rimanere accesa fino a che non arriva il sensore di massima che la fa spegnere...nel frattempo l'acqua viene sempre tiepida anche quando il termometro è al massimo....
Domanda: dove va tutto questo calore generato dal bruciatore? perché non si trasmette all'acqua?
Grazie
Giovanni
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
potrebbe andare nel circuito dei termosifoni, prova, a termosifoni
spenti, a lasciare la caldaia accesa per qualche minuto e tocca
il tubio dei termosifoni in uscita dalla caldaia, se è freddo potrebbe
essere lo scambiatore sporco di calcare, per osservare una consistente
diminuzione della portata dell'acqua dovrebbe essere quasi ostruito.
spenti, a lasciare la caldaia accesa per qualche minuto e tocca
il tubio dei termosifoni in uscita dalla caldaia, se è freddo potrebbe
essere lo scambiatore sporco di calcare, per osservare una consistente
diminuzione della portata dell'acqua dovrebbe essere quasi ostruito.
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Corretto secondo me il tuo ragionamento... se con il selettore ad "estate" apri il rubinetto dell'acqua calda, l'acqua al rubinetto arriva tiepida ed i termosifoni rimangono freddi (devi tenere il rubinetto aperto per parecchio però e sentire il termosifone più vicino alla caldaia nella parte più alta), la valvola a tre vie non dovrebbe essere incriminabile del malfunzionamento.
Temo a questo punto possa essere una cattiva circolazione dell'acqua nel circuito chiuso, quello che va nello scambiatore o nei termosifoni. Se con il selettore ad inverno, anche i termosifoni rimangono tiepidi, potrebbe trattarsi di un problema del circolatore, o gira troppo lento oppure la girante consumata potrebbero ridurre la velocità di circolazione dell'acqua.
Temo a questo punto possa essere una cattiva circolazione dell'acqua nel circuito chiuso, quello che va nello scambiatore o nei termosifoni. Se con il selettore ad inverno, anche i termosifoni rimangono tiepidi, potrebbe trattarsi di un problema del circolatore, o gira troppo lento oppure la girante consumata potrebbero ridurre la velocità di circolazione dell'acqua.
Capitan Farloc ha scritto: --------------------
Temo a questo punto possa essere una cattiva circolazione dell'acqua nel circuito chiuso, quello che va nello scambiatore o nei termosifoni. Se con il selettore ad inverno, anche i termosifoni rimangono tiepidi, potrebbe trattarsi di un problema del circolatore, o gira troppo lento oppure la girante consumata potrebbero ridurre la velocità di circolazione dell'acqua.
No, il problema riguarda solo i sanitari, il riscaldamento è OK... Quello che cerco di capire è perché la caldaia funziona regolarmente e rimane sempre accesa fino ad arrivare alla temperatura impostata sul termostato dei sanitari mentre, però, il tubo di uscita acqua calda dalla caldaia è sempre tiepido...
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Il termostato dell'acqua sanitaria potrebbe essere messo sull'impianto a circolo chiuso che porta l'acqua allo scambiatore.
Però a questo punto torniamo un attimo indietro...
Con il selettore in posizione estate, se apri un rubinetto dell'acqua calda e lo tieni aperto un po', i tubi dei termosifoni che partono dalla caldaia rimangono freddi?
Sempre in queste condizioni, dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua calda, quanto tempo impiega il termostato a raggiungere la temperatura ed a spegnere (o abbassare) la fiamma?
Però a questo punto torniamo un attimo indietro...
Con il selettore in posizione estate, se apri un rubinetto dell'acqua calda e lo tieni aperto un po', i tubi dei termosifoni che partono dalla caldaia rimangono freddi?
Sempre in queste condizioni, dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua calda, quanto tempo impiega il termostato a raggiungere la temperatura ed a spegnere (o abbassare) la fiamma?
Esatto...Capitan Farloc ha scritto:Il termostato dell'acqua sanitaria potrebbe essere messo sull'impianto a circolo chiuso che porta l'acqua allo scambiatore.
Però a questo punto torniamo un attimo indietro...
Con il selettore in posizione estate, se apri un rubinetto dell'acqua calda e lo tieni aperto un po', i tubi dei termosifoni che partono dalla caldaia rimangono freddi?
Non poco... diciamo sopra i 5 min....[/quote]Sempre in queste condizioni, dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua calda, quanto tempo impiega il termostato a raggiungere la temperatura ed a spegnere (o abbassare) la fiamma?
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Esatto!!Capitan Farloc ha scritto:E naturalmente, con il selettore ad "Estate" l'acqua ai rubinetti continua ad arrivare tiepida... E' così?
NO..Hai per caso anche uno scaldabagno elettrico nel tuo impianto?
No, assolutamente.Hai fatto recentemente qualche modifica o aggiunta nel tuo impianto idraulico?
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Dovresti fare una verifica...
Fai partire prima i termosifoni e controlla la fiamma.
Poi spegni i termosifoni e apri un rubinetto dell'acqua calda...
L'intensità della fiamma è la stessa?
In entrambi i casi si sente partire il motore del circolatore?
Hai detto che già il tubo dell'acqua sanitaria che esce dalla caldaia risulta essere tiepido, vero?
Fai partire prima i termosifoni e controlla la fiamma.
Poi spegni i termosifoni e apri un rubinetto dell'acqua calda...
L'intensità della fiamma è la stessa?
In entrambi i casi si sente partire il motore del circolatore?
Hai detto che già il tubo dell'acqua sanitaria che esce dalla caldaia risulta essere tiepido, vero?
Si sempre la stessaCapitan Farloc ha scritto:Dovresti fare una verifica...
Fai partire prima i termosifoni e controlla la fiamma.
Poi spegni i termosifoni e apri un rubinetto dell'acqua calda...
L'intensità della fiamma è la stessa?
SiIn entrambi i casi si sente partire il motore del circolatore?
EsattoHai detto che già il tubo dell'acqua sanitaria che esce dalla caldaia risulta essere tiepido, vero?
Comunque domani viene l'assistenza, vedremo....
Ecco alcune foto dello schema della caldaia......
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia1.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia2.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia3.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia4.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia5.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia6.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia7.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia8.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia1.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia2.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia3.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia4.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia5.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia6.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia7.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ldaia8.jpg
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Non pretendo di svelare l'arcano...
Dallo schema il "pressostato di precedenza" sembra stia a rilevare una differenza di pressione tra il tubo di ingresso dell'acqua fredda e l'uscita dell'acqua calda.
Questa depressione si genera ovviamente quando viene aperto un rubinetto dell'acqua calda, l'acqua scorre dall'entrata "F" all'uscita "C" per una differenza di pressione tra i due punti.
La rottura della membrana del pressostato provocava probabilmente un passaggio di acqua fredda direttamente verso l'uscita diluendo l'acqua calda passata dallo scambiatore rendendola così tiepida.
Il fatto che l'acuq passava attraverso la membrana non ne impediva a quanto pare l'eccitamento dello switch che quindi faceva comunque accendere la caldaia.
Ma sono solo supposizioni...
Comunque personalmente ritengo che hai fatto benisimo a chiamare il tecnico in quanto il guasto abbastanza complesso secondo me ne sconsigliava un intervento "faidate"... spero che non ti abbia chiesto cifre astronomiche.
Dallo schema il "pressostato di precedenza" sembra stia a rilevare una differenza di pressione tra il tubo di ingresso dell'acqua fredda e l'uscita dell'acqua calda.
Questa depressione si genera ovviamente quando viene aperto un rubinetto dell'acqua calda, l'acqua scorre dall'entrata "F" all'uscita "C" per una differenza di pressione tra i due punti.
La rottura della membrana del pressostato provocava probabilmente un passaggio di acqua fredda direttamente verso l'uscita diluendo l'acqua calda passata dallo scambiatore rendendola così tiepida.
Il fatto che l'acuq passava attraverso la membrana non ne impediva a quanto pare l'eccitamento dello switch che quindi faceva comunque accendere la caldaia.
Ma sono solo supposizioni...
Comunque personalmente ritengo che hai fatto benisimo a chiamare il tecnico in quanto il guasto abbastanza complesso secondo me ne sconsigliava un intervento "faidate"... spero che non ti abbia chiesto cifre astronomiche.
Abbiamo il contratto di assistenza, per cui niente spesa manodopera...
anche se il tecnico ci ha lavorato un'ora e mezza.
Per cui solo spesa del materiale: 50 €
Comunque ritornando al discorso dell'acqua che veniva tiepida, penso sia valida la tua supposizione. Mentre non mi è ancora chiaro come faceva a partire la caldaia.... Difatti il pressostato l'avevo escluso in partenza, dal momento che già anni fa era ricapitato la rottura della solita membrana...
però in quel caso la caldaia per l'acqua calda ai sanitari era proprio morta...
anche se il tecnico ci ha lavorato un'ora e mezza.
Per cui solo spesa del materiale: 50 €
Comunque ritornando al discorso dell'acqua che veniva tiepida, penso sia valida la tua supposizione. Mentre non mi è ancora chiaro come faceva a partire la caldaia.... Difatti il pressostato l'avevo escluso in partenza, dal momento che già anni fa era ricapitato la rottura della solita membrana...
però in quel caso la caldaia per l'acqua calda ai sanitari era proprio morta...