Dubbio su magnetotermico condizionatore
Dubbio su magnetotermico condizionatore
Questa primavera il tecnico che mi ha montato il clima (un 9 e un 12 mila btu) ha usato la linea elettrica che partendo dalla centralina va sul terrazzo per accendere uno scaldabagno a gas ad accensione elettronica. Ha sostituito tutta la linea con cavi di sezione 2,5mm. Leggendo il Vostro forum ho notato che il magnetotermico dovrebbe essere un C16 invece lui ha lasciato quello esistente che è un C10. Questa estate io ho usato il clima ed è funzionato tutto perfettamente. Il mio dubbio è questo, posso lasciare il magnetotermico C10 oppure è pericoloso ed è opportuno cambiarlo? Grazie
Re: Dubbio su magnetotermico condizionatore
concordo con bepi, ma a questo punto che senso aveva cambiare i fili?alfaromeo ha scritto:Questa primavera il tecnico che mi ha montato il clima (un 9 e un 12 mila btu) ha usato la linea elettrica che partendo dalla centralina va sul terrazzo per accendere uno scaldabagno a gas ad accensione elettronica. Ha sostituito tutta la linea con cavi di sezione 2,5mm. Leggendo il Vostro forum ho notato che il magnetotermico dovrebbe essere un C16 invece lui ha lasciato quello esistente che è un C10. Questa estate io ho usato il clima ed è funzionato tutto perfettamente. Il mio dubbio è questo, posso lasciare il magnetotermico C10 oppure è pericoloso ed è opportuno cambiarlo? Grazie