Raccordo riscaldamento ossidato

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Raccordo riscaldamento ossidato

Messaggio da mrcrowley »

Ho un problema sul raccordo tra un tubo del riscaldamento e la caldaia.
In pratica pare si sia ossidato, ma la cosa peggiore è che mi ha fatto pure una perdita d'acqua, probabilmente in seguito al distacco di una parte ossidata.
Cmq vi allego questa immagine x capire meglio:
Immagine

E' un problema serio ?? L'impianto è tutt'ora in funzione e la perdita non si è più ripetuta. Posso farci qualcosa io, oppure devo chiamare l'idraulico ???

Saluti a tutti.
Ultima modifica di mrcrowley il mer 16 ott 2013 4:37 pm, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
miciobicio
Messaggi: 552
Iscritto il: dom 03 apr 2011 2:09 pm

Messaggio da miciobicio »

Non perde perché si è ossidato, ma si è ossidato perché perde... :D
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Ah giusto. Ma cosa posso fare ??
Se non ricordo male su quel raccordo é già intervenuto una volta l' idraulico, sostituendolo.

ciao grazie.
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2085
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Messaggio da livio@ »

La guarnizione perde; sostituirla!
ciao, livio
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Sicuro che possa essere solo la guarnizione ??

Mi sembra che mi fecero già un intervento, qualche anno fà, e sostituirono tutta la valvola. Anche se non ne sono sicuro.

Ciao, grazie.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Io ancora non vedo la foto... :o
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Ho aggiornato il link della foto nel 1° messaggio.

Ciaociao

**
ho ridimensionato la gigantografia
livio@
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

Ciao, :)

ma due rubinetti per l'acqua, NON con la farfallina gialla che sarebbe per indicare quelle del gas non le tenevano? :shock:

Ammazzao che marcioni. :D
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Scusa ma non ho capito .....

Vuoi dire che essendo i tubi dell'acqua, dovevano mettere due rubinetti da acqua e che invece le farfalline gialle che hanno messo, sarebbero per il gas ????

Nel frattempo l'idraulico è venuto, e mi ha confermato e cambiato la guarnizione. Mi ha anche detto, che essendo il tubo di ritorno dell'acqua calda, sarà cmq probabile che possa succedere di nuovo in futuro, speriamo non troppo vicino.

Ciaociaooou
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

Vista l'ossidazione anche sopra il raccordo con in mezzo la guarnizione e la ruggine sulla lamiera del telaio, secondo me la perdita potrebbe essere interna.
Dalla disposizione dei raccordi dovrebbe essere una Beretta e sopra quel raccodo ci dovrebbe essere il pressostato riscaldamento con relativa membrana e alberino per comando micro mancanza acqua.
Probabilmente è lui che perde.
Se riecsi togliere il mantello si dovrebbe vedere.
Ciao a tutti.....Carlo
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Si è una Beretta Boiler 28 B.S.I.
Intendi questo:

Immagine Uploaded with ImageShack.us
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

In questo modello il pressostato è elettrico e non più idraulico, ma indipendentmente da quello, non vedi nessuna traccia di bagnato?
Ciao a tutti.....Carlo
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

No. Bagnato no. Solo una leggera ossidazione tra quei raccordi là in dietro.
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

Il controllo bisognerebbe farlo quando la caldaia è fredda, perciò dovresti spegnerla completamente (anche l'acqua calda) almeno una notte e il giorno dopo guardare e sentire bene.
Ciao a tutti.....Carlo
Rispondi