Come installare un cronotermostato?

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

alfonsolg
Messaggi: 62
Iscritto il: dom 02 ott 2011 5:33 pm

Come installare un cronotermostato?

Messaggio da alfonsolg »

Ciao a tutti, mi aiutereste ad installare un cronotermostato per la caldaia? Vorrei fare in modo che i termosifoni partano ad orari stabiliti.
Nella foto che allego, attuale situazione, l'interruttore centrale serve per l'accensione dei termosifoni, quello a dx per l'accensione della caldaia. Posso installare un cronotermostato al posto di ciò che vedete senza rompere nulla? Deve essere a batteria?Ho bisogno di altri fili? Grazie
Immagine
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Non hai nemmeno un termostato ambiente?
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
alfonsolg
Messaggi: 62
Iscritto il: dom 02 ott 2011 5:33 pm

Messaggio da alfonsolg »

No... solo quello che vedi
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Forse è meglio partire da marca e modello di caldaia.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

I crono termostati occupano tutti i tre posti della cassetta 503.

Quindi ti comporta pure l'esclusione dell'interruttore bipolare con cui stacchi la tensione alla caldaia.

A meno che sposti l 'interruttore fuori , fissandolo su una cassetta esterna e piazzi il crono in tutta la cassetta interna.

Ciao
Stefano
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Può anche mettere il crono da esterno appena sopra la 503, facendo un pò di spazio fra muro e crono.
Però è meglio verificare prima se le connessioni elettriche sono esatte.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
alfonsolg
Messaggi: 62
Iscritto il: dom 02 ott 2011 5:33 pm

Messaggio da alfonsolg »

La caldaia è una Junkers cerastar, ha un bel po' di anni.
Comunque di solito noi la caldaia la lasciamo sempre accesa, nel caso fosse più semplice l'installazione solo di un timer, mi accontenterei anche di poter accendere i termosifoni solo in base all'orario e non alla temperatura.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Il problema non cambia , e` la stessa cosa , ha solo una funzione in meno .

Le soluzioni sono ,

O utilizzi un crono ( orologio ) esterno posizionandolo un po piu ` in alto della cassetta esistente , facendo un foro obbliquo da sopra a dentro la cassetta per far passare i fili .

O metti un orologio esternamente , vicino alla caldaia.

o metti un orologio ad incasso nella cassetta esistente e metti l'interruttore che hai dentro la stessa , vicino alla caldaia , ma non escluderlo .


decidi tu .

poi quando hai deciso vediamo i collegamenti che devi fare


ciao ;)
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Controlla che l' interruttore che attualmente usi vada nei morsetti della caldaia che troverai in questo manuale a pag 15, figura 16
http://junkers-it.resource.bosch.com/me ... 4_3_ha.pdf

Se è ok puoi sostituire l' interruttore con un semplice cronotermostato come questo:
http://www.ebay.it/itm/CRONOTERMOSTATO- ... 4897.l4276

piazzandolo appena sopra la scatola di derivazione della foto, è a batterie, per cui non hai bisogno di modifiche.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

piazzandolo appena sopra la scatola di derivazione della foto, è a batterie, per cui non hai bisogno di modifiche
Anche perchè se quella scatola è all'altezza solita degli interruttori è decisamente troppo bassa per rilevare la temperatura media dell'ambiente.
Ciao a tutti.....Carlo
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

"20 cm. di minicanale in plastica bastano?Alfonsolg ha detto:
Comunque di solito noi la caldaia la lasciamo sempre accesa, nel caso fosse più semplice l'installazione solo di un timer, mi accontenterei anche di poter accendere i termosifoni solo in base all'orario e non alla temperatura.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
alfonsolg
Messaggi: 62
Iscritto il: dom 02 ott 2011 5:33 pm

Messaggio da alfonsolg »

La scatola non è alla solita altezza, è a 1.5 m, ma è in cucina, a qualche metro dal balcone e dal lato opposto rispetto al termosifone.

@dalmos
scarterei la seconda opzione

@cabestano
spero di riuscire a controllare domani, c'è un vento incredibile che ha sradicato alberi e fatto cadere intonaco e altro, oggi non è il caso, poi vi aggiorno

Sono un dilettante,pertanto farò domande forse stupide.Perché l'interruttore che ho non si può escludere? Considerando che non lo uso mai e che la caldaia si può spegnere anche dal proprio pannello,non si potrebbe escludere e posizionare il crono nella cassetta esistente?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Certo che lo puoi fare , di fatti l'ho scritto pure nelle varie possibilita`,

ma siccone la norma prevede che ci sia un interruttore oltre quello della caldaia stessa , che ti costa spostare l 'interruttore fuori ?

Il costo di una cassetta esterna !

Non e` meglio fare le cose a regola ?

Ciao.
alfonsolg
Messaggi: 62
Iscritto il: dom 02 ott 2011 5:33 pm

Messaggio da alfonsolg »

Te l'ho detto che sono un dilettante :D non conoscevo la norma.Non era per una questione economica,ma per semplicità di lavoro.A questo punto resta una delle due soluzioni scritte da te.Altra domanda: visto che c'è l'alimentazione sul cavo bipolare, si potrebbe sfruttarla per evitare il crono a batteria?
Ultima modifica di alfonsolg il dom 01 dic 2013 5:10 pm, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Certo che lo puoi comprare a 220v ,

ma devi sempre decidere cosa intendi fare ! :D
Rispondi