acqua sanitaria che alterna calda / fredda

Messaggio da beppe24 »

ciao a tutti,sono nuovo di questo forum,ho una caldaia murale baxi luna con questi sintomi:
-valvola di sicurezza che gocciola
-pressione di norma sui 1,5...e puo' variare al max da 1,3 a 1,8 max 2
-circuito riscaldamento sembra tutto ok e con tc del circuito addirittura sui 75°
-circuito sanitari invece alterna acqua fredda e acqua calda ad intervalli di 30,40 secondi se tengo una tc del circuito dai 45° in su
-se invece tengo la tc° sanitari a 40° l'acqua arriva ad una temperatura costante e ci va anche bene per fare le docce....solo che vorrei risolvere il problema prima che peggiori.
Non vorrei cambiare pezzi che costano prima di essere sicuro di risolvere il problema. Grazie per l'aiuto
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Se la valvola gocciola al di sotto dei 2 bar ,prima di sostituirla prova ad aprirla e a pulire le sedi di chiusura , in genere si crea dell'ossido che ostacola la chiusura ermetica , dopo un suo intervento.

Quindi prima di smontarla , per svuotare l'impianto , se guardi di sotto la caldaia, sulla destra , c'è un rubinettino con pomello bianco da cui puoi svuotare .
se il problema persiste , cambiala.

Cosa diversa se la pressione con riscaldamento acceso si porta verso i 3 bar .

con conseguente gocciolamento della valvola di sicurezza.

In questo caso ci potrebbe essere un problema al vaso di espansione.


Per quanto riguarda la temperatura del sanitario potrebbe essere un problema di calcare nello scambiatore a piastre e per ovviare si potrebbe tentare un lavaggio chimico dello stesso .


ciao.
beppe24
Messaggi: 4
Iscritto il: ven 07 feb 2014 10:19 pm

Messaggio da beppe24 »

Pensavo fosse il vaso di espansione ma fosse quello in effetti dovrei avvere la pressione piu alta e cosi interverrebbe la valvola di sicurezza giusto?
oh grazie mille per l'aiuto
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Anche la mi caldaia faceva così e dovevo tenere la temperatura dell'acqua al minimo. Finché
un giorno (fortunatamente) si bucò la membrana del pressostato, me la cambiarono e da allora mai
più problemi. Ne dedussi che la vecchia membrana, pur essendo integra, era troppo dura e non ce
la faceva a sentire la caduta di pressione con una portata inferiore ad un certo livello. Difatti ora, anche
con una temperatura dell'acqua calda al massimo e miscelando molto con quella fredda,
la caldaia non si spegne più. ;)
beppe24
Messaggi: 4
Iscritto il: ven 07 feb 2014 10:19 pm

Messaggio da beppe24 »

ok pero' fosse la membrana, se io alzassi la tc del sanitario a 50 e aprissi completamente l'acqua calda senza miscelarla si dovrebbe comportare bene come sta facendo adesso che la tengo a 40° senza miscelarla giusto? dovrebbe funzionare male solo nel caso la miscelassi con la fredda..
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Se non sbaglio questa caldaia non ha la membrana, ma il flussostato .

ciao
beppe24
Messaggi: 4
Iscritto il: ven 07 feb 2014 10:19 pm

Messaggio da beppe24 »

Si, infatti hai ragione ho il flussostato e mi sembra funzioni correttamente..si accende e si spegne il led all'aprire e chiudere l'acqua calda