Parafulmine si - parafulmine no

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da giovanni »

Ieri è cascato un fulmine su un comignolo della casa e l'ha disintegrato, con danni collaterali causati dai mattoni schizzati in ogni dove.
L'appartamento di sotto, ha un tubo dell'impianto di riscaldamento (rame) bucato con acqua che esce da tutte le parti e non si può chiudere perché la caldaia non ha la valvola di arresto del riscaldamento.
In più sono bruciati tutti i modem, le centraline dei cancelli e della televisione. Quello che non era capitato in 20 anni da quando ci si sta, è successo in una frazione di secondo.
Visti i cambiamenti climatici cosa conviene fare per salvaguardarsi dai fulmini? Serve un parafulmine? Servono degli scaricatori per gli oggetti sensibili? :(
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17228
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Parafulmine si - parafulmenine no

Messaggio da mariobrossh »

dove lavoravo io c'era la gabbia di faraday e sul terrazzo c'erano tante antenne e parabole,
ebbene in più di 25 anni non abbiamo mai preso un fulmine, il parafulmine sicuramente è
meglio di niente ma non credo che possa garantire al 100 %, vediamo cosa dicono gli esperti
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Parafulmine si - parafulmenine no

Messaggio da cabestano »

Argomento vasto, interessante e controverso. Cominciamo da qui?:
http://www.aeit-taa.org/Documenti/ABB-O ... nsioni.pdf
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da cabestano »

Questo lo ho scovato in un gruppo facebook di installatori elettrici:
http://www.3eitalia.com/systems/defend-it/
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da rele »

Ciao, :)

è proprio il grande dilemma, "parafulmine si', parafulmine no".

Diciamo che nel secolo scorso, dopo aver piazzato migliaia e migliaia di parafulmini , su tantissimi edifici,

gli studi hanno evidenziato che l'installazione del parafulmine, puo' anche essere controproducente allo stesso scopo per il quale è stato inventato.

Cioè, che in molte situazioni, attrae ulteriormente fulmini, con relativi danni che probabilmente si sarebbero scaricati in altro luogo.

Ci sono fior di pubblicazioni, in cui vengono studiati le casistiche che valutano attentamente la cosa, tenendo conto di vari fattori, sia geografici che edilizi, e anche le probabilità

Dipende da molti fattori.

Ad un corso, avevo conosciuto una ing. donna (extrafig... : WohoW :) che aveva fatto la tesi appunto sulla opportunità o meno di installare i parafulmini, cioè vantaggi e svantaggi.

C'è anche chi, dopo aver subito danni, ha tolto il parafulmine senza conseguenze.

Il vero problema in generale, secondo me, sono le sovratensioni causate dai fulmini che cadono sulle linee elettriche vicine.

Quelle se non si hanno appositi scaricatori dimensionati correttamente, a monte nei quadri, fanno strage di schede elettroniche di antifurti, cancelli elettrici, citofoni ecc.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da giovanni »

cabestano ha scritto:Questo lo ho scovato in un gruppo facebook di installatori elettrici:
http://www.3eitalia.com/systems/defend-it/
Questo apparecchio, se ho inteso bene, stacca la corrente all'avvicinarsi del temporale... per cui non è uno scaricatore, che si limita a scaricare a terra le scariche atmosferiche? :roll:
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da cabestano »

Si, si limita a staccare l' impianto elettrico attraverso un contattore (così mi è parso dalla documentazione).
Però ho anche letto:
1) Che per una efficace e completa protezione lavora in aggiunta agli scaricatori.
2) Ne questo apparecchio ne gli scaricatori sono veramente efficaci per la fulminazione diretta, che mi pare sia il tuo caso.
I parafulmini classici sono efficacemente sostituiti dalle gabbie di Faraday, ma il loro costo per quanto ne sò ne limita le applicazioni in ambito industriale o per la protezione di beni artistici ecc..ecc.
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday
Nella mia carriera lavorativa ne ho installate alcune in casematte di polveriere del Ministero della Difesa e in un grande stabilimento di produzione vernici.
Detto questo, se i beni da proteggere ne valgono la spesa, conviene far progettare il tutto a uno studio tecnico serio.
In alternativa, al primo tuono, staccare tutte le spine, tv e telefoni compresi....
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da giovanni »

C'è una cosa che non ho capito bene riguardo alla gabbia di Faraday: che protegga chi c'è dentro è pacifico... ma poi la corrente dove scarica? Visto che scarica a terra, chi è che gli impedisce di rientrare nelle case tramite l'impianto di terra? :roll:
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da cabestano »

Le gabbie di Faraday hanno picchetti dispersori e discese dedicati, ma comunque deve interconnettersi all' impianto di terra della rete attraverso un giunto di equalizzazione potenziale, la motivazione è teoricamente complessa e non spiegabile facilmente. Il link per un catalogo-manuale di un produttore di parafulmini e accessori italiano:
https://www.erico.com/public/library/fep/LT1052.pdf
Allegati
fulmine.JPG
fulmine.JPG (28.47 KiB) Visto 2551 volte
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da giovanni »

Il dubbio che ho espresso sopra è basato sul fatto che quando ci sono delle scariche salta sempre il differenziale e mai il magnetotermico... :roll:
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Parafulmine si - parafulmine no

Messaggio da cabestano »

La sensibilità ai disturbi del differenziale non è paragonabile con i magnetotermici....
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Rispondi