apri cancello elettrico serratura cisa
apri cancello elettrico serratura cisa
salve atutti gli amici del sito, avrei bisogno di un consiglio tecnico, x quanto riguarda l'apricancello ora vi descrivo il problema: avendo cambiato la serratura elettrica con la bobina interna marca cisa mi succede che a volte il cancello nun apre la serratura, mi tocca andare al cancello e aprire con la chiave dopo torna tutto funzionante cosa puo' essere il trasformatore? il citofono e' l'urmet il trasformatore urmet cosa mi consigliate grazie a tutti : Blink :
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
Prima di tutto misura la tensione in arrivo alla serratura quando premi il tasto. Se riesci a farlo direttamente ai morsetti della serratura è meglio.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
Hai detto di aver cambiato tutta la serratura... è lecito sapere il perché? Prima cosa ti faceva? Non hai fatto la prova a cambiare solo la bobina?led ha scritto:salve atutti gli amici del sito, avrei bisogno di un consiglio tecnico, x quanto riguarda l'apricancello ora vi descrivo il problema: avendo cambiato la serratura elettrica con la bobina interna marca cisa mi succede che a volte il cancello nun apre la serratura, mi tocca andare al cancello e aprire con la chiave dopo torna tutto funzionante cosa puo' essere il trasformatore? il citofono e' l'urmet il trasformatore urmet cosa mi consigliate grazie a tutti : Blink :
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
grazie x le risposte la serratura ormai era da cambiare perche' la molla non chiudeva piu!!!! lo sostituita con una identica cisa sicuramente e' il trasformatore serie urmet sch 786/11 230 alternata 28 va 50/6 hz il problema che costa molto 99+iva 
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
grz cabestano e' giovanni, sapete se il trasformatore si puo riparare essendo un modulo chiuso che sta nel quadro elettrico di casa??? ciao e' ancora grazie led : Blink :
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
Su che base sostieni che sia l'alimentatore?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
dal fatto che quando apri con la chiave riprede a funzionare regolarmente, anche l'urmet stessa dice di sostituere il trasformatore modello786/11???? sicuramente il rele, interno guasto?dalmos secondo me il modulo non e' riparabbile
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
x dalmos o ci sono cadute di tensione 
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
Caro led , ma ste cose non vanno così , scusami , ma non puoi essere cosi vago e salterello ,
Le cose che hai detto vanno verificate , se anche arrivasse una bassa tensione escluderebbe l'alimentatore .
Quindi tester alla mano e si verifica ..
Se non arriva proprio tensione , prima la si misura in uscita e poi si va oltre .
Oppure come fai a stabilire se è l'alimentatore o la pulsantiera.?
E che facciamo nel dubbio cambiamo tutto?
Secondo me va accertato , poi fai come vuoi.
ciao
Le cose che hai detto vanno verificate , se anche arrivasse una bassa tensione escluderebbe l'alimentatore .
Quindi tester alla mano e si verifica ..
Se non arriva proprio tensione , prima la si misura in uscita e poi si va oltre .
Oppure come fai a stabilire se è l'alimentatore o la pulsantiera.?
E che facciamo nel dubbio cambiamo tutto?
Secondo me va accertato , poi fai come vuoi.
ciao
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
Prima di buttare tutto misura con un tester in Ac che tensione trovi all' uscita del trasformatore (punti a-a1) e vicino alla serratura (punti b-b1). Sia a vuoto che premendo il tasto.


Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
grazie a tutti ora provero', con il tester alla mano in ac 12 volts poi verifichero, la bobina della serratura ciao a tutti e ancora grazie amici 
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
avendo due tester ice uno 680r l'altro 680g potete dirmi in quali boccole devo inserire la portata 12 volts alternata ac grazie
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
ICE 680R , in allegato il manuale , pagine 14 e 15 " misura tensione AC", se sei ancora in difficoltà, fai sapere, anche io ho un tester uguale:
http://www.roma1.infn.it/exp/webmqc/Cos ... 20680R.pdf
http://www.roma1.infn.it/exp/webmqc/Cos ... 20680R.pdf
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
SERRATURA CISA
grz amici del sito , risolto problema apertura elettro serratura cisa, il problema era che era sporco sicuramente di grasso il filo della serratura pulito con alcol tutto e' ripreso a funzionare 
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: apri cancello elettrico serratura cisa
ho unito l'ultimo messaggio al topic originario per una maggiore comprensione dell'argomento trattato
Condividere un'idea è sempre una buona idea 