collegamento elettrico

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: collegamento elettrico

Messaggio da roby »

Penso che sia successo che il timer si sia bruciato (i segni sono evidenti) ed è stato tolto.
Con un cercafase devi capire quale sia comandato dall'interruttore tra i fili nero e grigio (uno ha sempre corrente per alimentare il timer).
T ci va il filo giallo-verde;
N ci va il filo blu;
L ci va il grigio o nero.
massi.df
Messaggi: 43
Iscritto il: mar 26 mag 2015 2:07 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da massi.df »

Ti ringrazio roby ma per ora il mio problema (l'aspiratore lo lascio staccato) è essenzialmente quello di collegare i cavi della lampada a soffitto all'interruttore. Non sono sicuro di aver ben compreso come procedere. Ora provo ma uno schemino forse si aiuterebbe ulteriormente. ;)
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da Scintilla »

Se hai individuato i fili della lampada il collegamento da fare è questo.
interruttore.1[1].jpg
interruttore.1[1].jpg (112.33 KiB) Visto 4463 volte
Ciao a tutti.....Carlo
plcet
Messaggi: 4286
Iscritto il: lun 16 mar 2009 11:51 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da plcet »

non vorrei sbagliiare, ma i filu da ponticellare sono il nero e l' azzurro....altrimenti se spegne la caldaia, spegne anche la luce
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da Scintilla »

@ plcet : Thumbup : giusto
Ciao a tutti.....Carlo
massi.df
Messaggi: 43
Iscritto il: mar 26 mag 2015 2:07 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da massi.df »

Sarebbe possibile quindi avere il nuovo schema con nero e azzurro? :oops:
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da Scintilla »

Eccolo
interruttore (2).jpg
interruttore (2).jpg (110.24 KiB) Visto 4454 volte
Ciao a tutti.....Carlo
massi.df
Messaggi: 43
Iscritto il: mar 26 mag 2015 2:07 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da massi.df »

Provo a ricapitolare (escudendo la terra).

Il marrone e un azzurro salgono al boiler (che funziona regolarmente) già collegati al bipolare.

Da sotto vengono sette cavi.
Sono nastrati insieme:

il nero e il blu già collegati al bipolare,

un grigio e un azzurro,

due grigi e un azzurro (i due grigi hanno i capi intrecciati insieme).

[In origine, quando ho aperto l'interruttore, se non ricordo male, non c'era alcun ponticello.]

La prima difficoltà riguarda l'individuazione dei cavi che vanno alla lampada a soffitto.

L'altra riguarda i cavi che "avanzano" (a che servono e cosa ne faccio?).

Ricordo che originariamente l'accensione della luce metteva in funzione l'aspiratore (che poi ho scollegato).

Credo che abbiate capito che mi trovo un po'... spaesato. :oops:
massi.df
Messaggi: 43
Iscritto il: mar 26 mag 2015 2:07 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da massi.df »

Posto anche le foto dei cavi della plafoniera e dello scaldabagno.
Alla prima ne arrivano uno grigio e uno azzurro.
Al secondo uno azzurro e uno marrone.
Allegati
plafoniera.jpg
plafoniera.jpg (45.76 KiB) Visto 4444 volte
scaldabagno.jpg
scaldabagno.jpg (67.46 KiB) Visto 4444 volte
massi.df
Messaggi: 43
Iscritto il: mar 26 mag 2015 2:07 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da massi.df »

E comunque... AUGURI! : Chessygrin :
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Re: collegamento elettrico

Messaggio da Scintilla »

Visto che non hai la possibilità di individuare i fili, non ti rimane che andare per tentativi.
La prova è subordinata al fatto che ci sia almeno un magnetotermico a protezione dell'impianto.
Per prima cosa stacchi la corrente generale, poi ipotizziamo che i fili della lampada siano questi prova a collegarli direttamente all'interruttore bipolare blu con blu nero con nero, inserisci la corrente e se il magnetotermico non scatta e se i fili sono giusti dovrebbe accendersi la luce, altrimenti proverai con gli altri fili.
Nel caso di esito positivo della prova puoi collegare l'interruttore come lo schemino che ti ho fatto.
Mi raccomando, stacca sempre la corrente prima di metterci le mani!!!!!.
Ciao a tutti.....Carlo
Rispondi