La ricerca ha trovato 13 risultati

da Matteo76
mer 03 apr 2024 12:20 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Grazie, ho usato il teflon "professionale", la valvola é standard, nn regolabile 7 bar... Proverò a ricambiata ancora, sarebbe la terza....
da Matteo76
mar 02 apr 2024 1:09 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Sto diventando matto... Nn sono molto pratico, però penso che se stamattina il manometro segnava 1 bar a scaldabagno freddo (tutta la notte spento) e quando ha cominciato a lavorare, dopo aver dato corrente , la pressione è andata alle stelle, presumo allora voglia dire che la valvola lasci passare ...
da Matteo76
mar 02 apr 2024 12:39 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Si sicuro... Boiler elettronico nuovo, valvola di sicurezza nuova, manometro nuovo e riduttore acquistato l'anno scorso con 10 giorni di utilizzo massimo ( casa vacanza)
Acqua della rete super dolce..
da Matteo76
mar 02 apr 2024 9:16 am
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

[img*]https://i.postimg.cc/G2JNRny6/IMG-20240402-085148.jpg[/img]
IMG-20240402-085148.jpg
Ciao questa é la foto del manometro questa mattina dopo che il boiler é stato spento tutta la notte!
https://i.postimg.cc/JzCkjvnd/1712042004933310301463200544953.jpg
1712042004933310301463200544953.jpg ...
da Matteo76
lun 01 apr 2024 9:05 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Grazie ancora per tutto l'aiuto! Ho fatto questa prova, ho chiuso tutto il riduttore finché nn è più uscita acqua dal miscelatore dopodiché ho cominciato a riaprirlo poco alla volta, ho scaricato diversi litri di acqua calda e fatto intervenire il termostato. Il boiler ha cominciato a scaldare l ...
da Matteo76
lun 01 apr 2024 6:49 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Ora, per come è regolato il riduttore circa 3, nn scende una gran quantità d'acqua calda dal miscelatore..
😭😭
da Matteo76
lun 01 apr 2024 2:09 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

.... Nn capisco perché io veda la pressione salire mentre il boiler scalda l'acqua... Il manometro è montato prima della valvola di sicurezza che dovrebbe mantenere il non ritorno... La pressione si abbassa all'apertura dell'acqua calda dal miscelatore...
da Matteo76
lun 01 apr 2024 12:58 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Grazie, sulla targhetta del boiler é indicato 8 bar presumo sia la pressione massima del serbatoio, mentre della valvola nn capisco quale sia la pressione max, nn é indicato da nessuna parte...
Per il manometro la pressione mi dicevi nn più di 6? Corretto?
Grazi3
da Matteo76
lun 01 apr 2024 10:37 am
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Grazie per aver risposto, probabilmente il riduttore lo avevo riportato nella posizione originale(son passati diversi mesi e nn ricordo) ora sto provvedendo a regolarlo poco per volta..giusto per capire la pressione ideale quale dovrebbe esser? Lo sto regolando mentre il boiler é in funzione, se ...
da Matteo76
dom 31 mar 2024 10:48 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Buonasera a tutti! Questa sera sono riuscito finalmente a raggiungere la casa vacanze, come consigliato ho provveduto a montare un manometro sul riduttore di pressione e per togliermi ogni dubbio anche una nuova valvola di sicurezza.
Vista la tarda Ora ho avuto la sola curiosità di vedere la ...
da Matteo76
ven 15 mar 2024 10:39 am
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Buongiorno!!, seguirò i vostri consigli,appena potrò raggiungere la casa (durante le feste di Pasqua) vi farò sapere!! Grazie ancora!!!!!
da Matteo76
gio 14 mar 2024 9:39 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde

Grazie per aver risposto, si ho montato tutto da istruzioni, il riduttore nn ha manometro, ho provveduto a girare poco alla volta durante i giorni di permanenza (casa vacanze) la vite per ridurre la pressione, finché nn è quasi più uscita acqua dai miscelatori, senza però che la valvola smettesse di ...
da Matteo76
gio 14 mar 2024 6:21 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Risposte: 29
Visite : 2046

Boiler - La valvola di sicurezza perde

Buonasera, chiedo se qualcuno possa aiutarmi, ho installato un nuovo boiler 30 litri con la sua valvola di sicurezza in dotazione.
Subito al primo utilizzo la valvola comincierà a perdere e su consiglio di un installatore acquisto un riduttore di pressione.
Una volta montato, giorno dopo giorno ...