pompa condizionatore problema elettrico
pompa condizionatore problema elettrico
Ciao ho deiso di cambiare la pompa rotta del mio condizionatore ma ho un problema elettrico.La vecchia pompa ha 6 cavi divisi in due sezioniArancio, viola,grigioMarrone, blu, verde gialloLa nuova solo 4 Blu marroneNero nero
Lo schema della vecchia parla di Alimentazione: L: fase marroneN: neutro bluE: terraverde giallo
Allame / contatti liberi da tensione Nc: normalmente chiuso violaCom comune grigio grigioNo: nomalmente aperto arancio
Come li collego? Mille grazie
Lo schema della vecchia parla di Alimentazione: L: fase marroneN: neutro bluE: terraverde giallo
Allame / contatti liberi da tensione Nc: normalmente chiuso violaCom comune grigio grigioNo: nomalmente aperto arancio
Come li collego? Mille grazie
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Dovresti postare delle foto dei collegamenti sulla vecchia pompa e la nuova
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Ci dovresti anche dire quali fili erano collegati nella pompa vecchia.
- Allegati
-
- circolatori.png (8.7 KiB) Visto 2888 volte
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Nella vecchia corrispondevano i colori
Se ho,compreso bene deve unire
blu con blu
Marrone con marrone
Terra libero
E tutti gli altri al nero?
Se ho,compreso bene deve unire
blu con blu
Marrone con marrone
Terra libero
E tutti gli altri al nero?
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Devi dire se i fili erano collegati TUTTI alla parte elettrica del condizionatore. Se i fili viola-grigio-arancio erano collegati tutti alla parte elettrica del condizionatore, con quello nuovo avrai qualche problema, forse risolvibile.
Comunque è una buona idea fare foto, sia delle connessioni che delle targhette delle due pompe.
Comunque è una buona idea fare foto, sia delle connessioni che delle targhette delle due pompe.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Vecchio schema e nuovo (spero siano quelli giusti da cellulare sono piccolissimi)
- Allegati
-
- IMG-20150809-WA0000.jpg (49 KiB) Visto 2884 volte
-
- IMG-20150809-WA0002.jpg (59.88 KiB) Visto 2884 volte
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Quello sotto è il vecchio quello sopra è il nuovo mango anche uno schema senza relè
Re: pompa condizionatore problema elettrico
La differenza sta nel fatto che il vecchio schema prevede anche la segnalazione di problemi alla pompa, cosa che non puoi fare con la nuova, a meno che inserisci un rele. Pero puoi farne a meno e prova a collegarla come da schema. La terra deve essere sempre collegata, se sulla pompa nuova non hai il morsetto di terra (ma non credo) devi collegarla alla carcassa metallica.
- Allegati
-
- circolatori.png (6.07 KiB) Visto 2882 volte
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Questo lo schema senza relè
Man la terra non la ho nella nuova pompa quindi immaginò non devo attaccarla perche motore e unità già sono collegate a terra.
Quindi blu con blu marrone con marrone
Arancio libero e il resto al nero?
Man la terra non la ho nella nuova pompa quindi immaginò non devo attaccarla perche motore e unità già sono collegate a terra.
Quindi blu con blu marrone con marrone
Arancio libero e il resto al nero?
- Allegati
-
- IMG_20150810_090840.jpg (94.58 KiB) Visto 2881 volte
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Sì, prova così, ma le terre per legge devono essere connesse ....
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Funziona,grazie mille
Re: pompa condizionatore problema elettrico
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.