Sensore di movimento

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Riccardo
Messaggi: 142
Iscritto il: mar 03 ott 2006 4:01 pm
Località: Roma, ma vivo a Lodi

Sensore di movimento

Messaggio da Riccardo »

Buongiorno a tutti.

Devo collegare questo sensore di movimento ad una lampada per illuminare una tettoia dove metto la macchina.

Le istruzioni dicono:

Blu - neutro
Bianco - linea per alimentazione sensore
Rosso fa da interruttore

quindi al blu collego il neutro, al bianco la fase, ma come facci a sapere nel mio impianto qual'è la fase? Se li inverto?

e la lampada poi come la collego?

Posso aggiungere un normale interruttore per accenderla indipendentemente dal sensore?
sensore.JPG
sensore.JPG (42.76 KiB) Visto 3060 volte
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Sensore di movimento

Messaggio da cabestano »

Per sapere quale è il neutro devi almeno procurarti un cercafase, toccando il filo della fase si accenderà, sul filo di neutro rimarrà spento.
Il collegamento è quello dello schema allegato, ho anche messo un interruttore sulla linea in ingresso per escludere del tutto l' apparecchio.
Allegati
Sensore-movimento-PIR-230V-collegamento.jpg
Sensore-movimento-PIR-230V-collegamento.jpg (59.19 KiB) Visto 3053 volte
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Riccardo
Messaggi: 142
Iscritto il: mar 03 ott 2006 4:01 pm
Località: Roma, ma vivo a Lodi

Re: Sensore di movimento

Messaggio da Riccardo »

Ok, grazie,ma con l'interruttore collegato così posso solo escludere il sensore, non accendere la luce quando voglio io giusto?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Sensore di movimento

Messaggio da cabestano »

Si, se vuoi accenderlo indipendentemente devi mettere un deviatore, come da schema allegato.
Se vuoi anche gestire lo spegnimento, al posto del deviatore devi mettere un commutatore a zero centrale, tipo QUESTO
Allegati
Sensore-movimento-PIR-230V-collegamento.jpg
Sensore-movimento-PIR-230V-collegamento.jpg (62.31 KiB) Visto 3031 volte
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Riccardo
Messaggi: 142
Iscritto il: mar 03 ott 2006 4:01 pm
Località: Roma, ma vivo a Lodi

Re: Sensore di movimento

Messaggio da Riccardo »

Ok,
grazie mille
Rispondi